Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: error F04 de controlador ekc 201

error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64558

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
hola a todos
hoy e revisado un controlador ekc201 danfoss y este parpadea y marca F04 . revise el catalogo y no aparece el significado de ese error , lo e vuelto a los parametros de fabrica apagandolo y encendiendolo con los botones presionados , pero el problema persiste . habra algun otro metodo de solucionar este defecto ??? o el controlador paso a mejor vida :pinch: ??ojala me puedan ayudar
saludos y suerte a todos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64562

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

en ese controlador los parametros con f corresponden a ventiladores.
te has esperado un rato, a ver si es que esta en retardo de ventiladores.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64571

  • DERICK
  • Avatar de DERICK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
Hola compañeros
Como bien comenta javi la sigla F no es de alarma sino de ventilación, una señal de alarma seria A o E
Posiblemente si hay una alarma sea E04 sonda de desescarche.
Dejo el link con la informaron técnica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64572

  • DERICK
  • Avatar de DERICK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64621

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
aqui les adjuntare fotografias del controlador y su error
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64622

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
imagen1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64623

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64624

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64625

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
www.vic.nl/content/vic_site_ned/producten_ned/ako/351400100.pdf
En este link tienes codigos, F4 aparece como retardo ventiladores regulables. en tiempo 0 a 99 min.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64648

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El error no6 que esta enseñando el controlar (según la última foto) es de sensores o sensor de descongelación mal programado. El controlador no ha reconocido la sonda de descongelación.
Debes reprogramar el controlador según las necesidades y poner mucho cuidado al programar las sondas y los tiempos de descongelación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error F04 de controlador ekc 201 hace 12 años 11 meses #64684

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

una cosa, revisa como estan configuradas las sondas si son ntc o ptc.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information