Hola gente, vengo con un problema, queria consultar antes de tocar, la cosa es asi, mi aire acondicionado tiene bien el refrigerante, ya le puse en orden, el caño fino esta frio, yo mismo lo toque para revisar, PERO el frio no sale del split, sale aire normal, poniendolo a 18 grados, yo creo que puede ser el sensor de ambiente, pero antes de cambiarlo queria saber si saben los posibles problemas ademas de este que yo diagnostiqué
PD : medirlo con el tester al sensor me marca numeros demasiado variantes de golpe
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Holadeberias ser mas preciso y para enpezar dinos marca y modelo de equipo, como pusiste en orden en la cantidad de refrigerante?, como de frio esta el tubo fino, y el grueso? dinos temperaturas y presiones y gas refrigerante asi como las temperaturas del aire a la entrada y salida del equipo tanto en la unidad interior como la exterior.
Saludos
Uh me mataste con los datos de temperatura de los caños, no tengo el termometro para medirlo , es un lg TS-h126b8u0 , el refrigerante lo puse bien, r 22, en el interior no hay cambios, osea como si el ventilador del split fuera lo unico que sopla adentro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
La tubería fina o mejor dicho tubería de pre expansion (una gran mayoría de frigoristas piensan que es la linea de liquido y están totalmente equivocados) esta fría es síntoma de falta de gas, la que tiene que estar fría es la otra que es mas gordita.
Solo los VRV tienen válvula de expansión en los evaporadores, las splits pre expansionan en la condensadora
El administrador ha desactivado la escritura pública.