TEMA: SENSOR REGULADOR TEMPERATURA

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164535

Buenos dias Mandomina! Veo que has abierto varios post para realizar pregustas a la misma consulta, en sucesivas ocasiones te recomiendo exponer todas las preguntas en un mismo post asi sera mucho mas sencillo para todos y la informacion se quedará resumida en un solo sitio.
Respecto a tu consulta los grandisimos compañeros que tenemos creo que ya te han dado las pautas a seguir.
Por partes;
1.- Quieres obtener resultados de un equipo que esta diseñado especificamente para una determinada aplicacion y cuenta con un equipo de doble etapa con R410A y R134a y eso es imposible por mucho que inventes.
2.- Por lo que comentas que no consigues temperatura de 55ºC en fluido, piensas que tu equipo esta bien calculado para la aplicacion? O quizas su potencia sea insuficiente?
3.- Tu instalacion esta diseñada para trabajar con temperatura de fluido 55ºC? En estos casos para climatizar se suele optar por fancoils, suelo radiante o radiadores diseñados y calculados para trabajar a esta temperatura.
Resumiendo, como te han indicado los compañeros si quieres mantener la bomba de calor actual y que la instalacion funcione correctamente deberas complementar con otro generador de calor, bien sea resistencias, caldera, placas solares,...... O sustituir bomba de calor e instalar algun equipo desarrollado para esa aplicacion.
Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164536

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si no he entendido mal el asunto, "nandonima ha cogido la unidad exterior de una maquina General AWH17LSAZ, expansión directa, bomba de calor aire-aire con R-410A, y en vez de la unidad interior le ha instalado y empalmado un intercambiador de placas para hacerse una bomba de calor aire-agua. Y todo eso con la mala fortuna de montar un intercambiador con un maxima presion admisible segun nos ha dicho de 30 bar cuando para calentar agua con el y hasta 55ºC con ese refrigerante le hacia falta uno de presion maxima 42 bar o mas.

Si ahora tiene que cambiar de refrigerante para solucionar el problema del intercambiador y poder calentar agua hasta 55º C la cosa se le complica mucho mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164555

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola moncayo. ese es el problema ,ahora me va llegar una botella de r407c lo voy a sustituir el r410a el r407c tiene una temperatura máxima de 100 grados presión máxima 46 bares de máxima. yo me conformo con 75 grados y con una presión de 38 bares asi creo que conseguiré subir la temperatura del agua a 55 o algo mas. lo que si me haría falta es saber cual es el sensor que por temperatura baja la potencia del compresor para que cuando tenga el nuevo refrigerante deje que suba la temperatura hasta los 75 grados, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164560

Recuperar r410a, hacer limpieza de circuito, llevar el gas recupurado a reciclar, supongo.
Y todo esto supone un gasto que has de contar con ello.
Las maquinas de un taller no están preparadas para estos gases.
Tendrás que preparar otras solo para una vez.
Y los compañeros no te lo ponen fácil, porque una máquina diseñada y preparada para un gas puede ser incompatible para otro.
No creo que el único problema sea el sensor de temperatura, vas ha tener mas problemas al subir la temperatura de la instalación.
Lo mas sensato seria cambiar los radiadores por otros emisores como te han indicado.
La sinceridad es un don que solo unos pocos tienen, y en este foro solo se quiere ayudar a los demás, como los demás nos ayudan.
Piensa bien lo que quieres intentar, por favor.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164563

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola.Calefaccióneltorno agradesco tu opinión pero yo creo que si uno no intenta nada en esta vida aunque sea por simple experiencia tampoco uno aprende nada yo simplemente intento aprender de quien sabe mas de este tema es una cosa que nadie por lo que veo tiene claro ,lo voy a probar y si no volveré a cargar el r410a, por recuperar el r410a no tengo problema en el taller tenemos maquina para recuperar el refrigerante, lo único que me supone en gasto es los 2 kilos de r407c que tengo que comprar. gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164567

Otra pregunta.
Cual es la carga térmica que necesita tu casa?
Te va a valer la potencia de la maquina?
Cuantos elementos totales tiene tu casa?
Sera pequeña?
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164571

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
encontré el sensor de temperatura que hace que la maquina, deja de seguir subiendo la temperatura , si separo el sensor del tubo la maquina sigue subiendo la temperatura hasta 65 grados y mas pero no se porque ella non sube mas la temperatura voy a probar un sensor nuevo por si este esta mal ,pero de todas formas el sábado voy a cargar el r407c haber que pasa, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164573

65 grados. Una presión de mas de 40 bar, creo.
Y el intercambiador solo soportaba 30 bar.
¿Podrias porner algo de la recuperadora es solo por curiosidad?
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164574

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en todo momento se esta tratando el tema de la presión cuando un problema muy grande es la temperatura que es lo que los compañeros están tratando que asimiles y comprendas , los aceites tienen unas propiedades y cuando mas te acerques a ellas mas peligra tu instalacion , te saco una pequeña lectura de este articulo

www.forofrio.com/index.php/noticias2/37-...cion-y-refrigeracion


" La viscosidad, cuando se diluye con refrigerante se a de asegurar una película de gran espesor, para refrigeración se emplea aceites con poca viscosidad.
El punto de congelación, para evitar la separación, los aceites minerales dejan de fluir a 50 ºC y para los aceites alquibencénicos y de base ester se solidifican a 100 ºC.
El punto de carbonización, al soportar temperaturas elevadas el aceite se ennegrece y se carboniza, la temperatura de carbonización es entre 120 ºC y 130 ºC.
El punto de flucolación, es la temperatura a la cual en el aceite, mezclado con
refrigerante, aparecen granos de cera, esta temperatura es más baja que la de congelación. Al subir la temperatura el aceite ya no se puede reutilizar. "
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164575

Nandomina, te has parado a pensar lo que estas intentado realizar? Dicha sonda aparte de controlar la temperatura controla la presión de trabajo y actua como un elemento de seguridad. Sabes cuales pueden ser las consecuencias de sobrepasar las máximas presiones de trabajo para las que se ha diseñado el equipo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164576

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola. yo no tengo pensado pasar de 70 grados crees que será demasiada? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SENSOR REGULADOR TEMPERATURA hace 8 años 2 semanas #164577

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
recuerda siempre que en termodinámica siempre tienes que valorar un detal T por lo que para conseguir una determinada temperatura debo obtener un valor diferencial en otro punto de la instalacion , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.