Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Curso de reparación de PCB Control.

Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11658

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Hace dos meses aprox dije que daria un pequeño curso para reparar las PCB control de los aparatos de aire acondicionado y que devido a problemas tecnicos y de trabajo aun no he podido empesar.

¡¡¡Hoy empesamos el curso!!!
Primero quiero dar una descripcion del funcionamiento de cada componente que componen el circuito y de la forma de comprobar si estan bueno o malo.
En la segunda parte estudiaremos el funcionamiento de la PCB control y la forma de comprobar las distintas partes.
NOTA IMPORTANTE:
Espero me tengais paciencia ya que este curso va ha salir de mis ratos libres que son pocos.
LA RESISTENCIA:
Epesamos con la resistencia por ser el componente mas usado en un circuito electronico.
La resistencia es un componente que tiene la funcion dentro del circuito de controntrolar el paso de la corriente electrica(se opone a ella)traduciondose esta oposicion en calor,de esta forma podemos controlar la corriente electrica que pasa por un determinado circuito.
Al aumentar la restencia(medida en ohmios)disminuye el paso de la corriente disipandola en forma de calor.
Ley del OHM(ohmio).

R=V/I

R=RESISTENCIA MEDIDA EN OHM(OHMIOS)
V=TENSION ELECTRICA MEDIDA EN VOLTIOS.
I=INTENSIDAD MEDIDA EN AMPERIOS.

Con esta formula podemos comprobar lo anteriormente dicho,ejemplo:

si tenemos una resistencia de 10ohm y le aplicamos en sus extremos 25voltios tendremos una intensidad de:

despejamos la formula.

I=V/R

25/10=2,5Amperios.
Ahora si aumentamos la resistencia el doble tendremos la mitad de intensidad¿no?

25/20=1,25 Amperios

De esta forma vemos como podemos controlar el paso de la corriente usando resistencias.
Esta prueba la podemos realizar en casa con una fuente y una resistencia cualquiera y veremos como aplicando la ley del OHM sacamos todos los valores.

Ojo, en este caso tendremos que tener en cuenta la potencia disipada por la resistencia.

Usaremos la siguiente formula:

P(en Watios)=VxI=

en el caso anterior tenemos
P=25x1,25=31,25Watios

Esto quiere decir que tendremos que usar una resistencia que pueda disipar 31,25 Watios sin quemarse(en los circuitos que nos ocupa noemalmente usaremos resistencias del orden de 1/4 a 1Watio)


Si teneis duda consultar en este mismo hilo.
En la proxima entrega veremos como se calculan por el codigo de colres y la forma de medirlas con un tester(polimetro)
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11659

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
mi gran amigo montiel te agradezco que saques tiempo de donde me imagino que no hay , espero que todo valla bien , un saludo y gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11660

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias Montiel por dedicarnos tu tiempo. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11665

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigaso montiel solo palabras de agradecimiento tengo con tu persona se positiva mente que todo saldrá muy bien caso contrario estamos para apoyarte en lo que sea necesario

saludos amiga-so y gracias nuevamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11667

  • humberto
  • Avatar de humberto
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • AGUANTAR Y SEGUIR
  • Mensajes: 29
  • Karma: 4
la primera clase estuvo muy buena estaremos esperando las siguientes ,.-38

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11673

  • elmagodeoz
  • Avatar de elmagodeoz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
,.-9 gracias por tu dedicacion y aca esperando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11677

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
Gracias Montiel;
Sé que no es nada fácil, sacar tiempo para este curso, sobre todo porque lo tendrás que quitar de tu poco tiempo libre.
Eso supone un esfuerzo que realizas tú y del que nos beneficiamos nosotros.
Por eso te agradezco tu esfuerzo.
Estoy muy interesado en este curso, pero si en algún momento tenemos que esperar un poco ó necesitas un pequeño descanso, no pasa nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 4 meses #11693

  • VICTOR
  • Avatar de VICTOR
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 20
  • Karma: 1
,.-11 Bieeennnn!!!
El curso que todos tanto esperabamos!!
Me alegro mucho Montiel, seguro que nos es de mucha ayuda y te agradezco y valoro un monton lo que estas haciendo, porque se que uno no tiene tiempo ni para respirar y el poco tiempo libre que uno tiene es "oro", tu lo estas empleando en nosotros y eso se valora.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 3 meses #13156

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
,.-12 soy nuevo en este foro seguire este curso con sumo interes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 3 meses #13164

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Hola edmundo13.

Bienvenido a forofrio.

El tema del curso lo tengo un poco abandonado por asuntos personales que consumen mi tiempo,pero encuanto pueda(muy pronto)lo retomo.


Saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 3 meses #13165

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola montiel me da gusto leerte ¿como va nuestro niño el apadrinado por el foro ? espero que tanto la mama como el futuro técnico estén bien un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 15 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Curso de reparación de PCB Control. hace 15 años 3 meses #13167

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Hola Manu,todo va viento en popa,la madre un poco fatigada pero todo muy bien.
Espero que pronto pueda tener mas tiempo para disfrutar del foro como me gusta.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information