TEMA: desplazamiento del aceite.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170961

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117



oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, martinie, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170965

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias por el video, Olfera. Ahí se ve a mitad del video como empieza a retornar el aceite y vuelve a subir el nivel, y se entiende de lo catastróficos que son los ciclos cortos de arranque y parada para una instalación.
Un video muy instructivo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170968

Buen vídeo Óscar, gracias por compartir.
Ahora la pregunta obligada....
Que sucede?
Por qué migra el aceite en el arranque?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170972

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
buen vídeo Oscar gracias por compartir , veo que te estas aficionando a documentar con vídeos tus masterclass buena iniciativa un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170973

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
observando el vídeo te aconsejo revises la anaconda o antivibrador de alta , no esta en buena posición
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170974

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Buen vídeo Óscar, gracias por compartir.
Ahora la pregunta obligada....
Que sucede?
Por qué migra el aceite en el arranque?
En algunos casos en los que o bien no hay resistencia de cárter o la parada no ha sido por recolección de liquido el conocido pound down entonces si hay una cantidad de refrigerante dentro del compresor este se ira al fondo del compresor. Al arrancar el compresor se produce una rápida bajada de presión y ocurre como cuando destapas de golpe una gaseosa, se produce espuma , spray y neblina estas fases una detrás de otra elevando el aceite hasta la misma aspiración del cilindro por lo tanto entra en el circulando por toda la instalación.
Son cantidades admisibles por supuesto, cada maquina recircula una cantidad debido a su mecánica. Incluso es beneficioso este aceite en la zona del plato de válvulas ayudando en la hermeticidad de las mismas.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170981

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En éste caso el compresor está arriba del evaporador y con pocos metros de líneas , me inclino más a la no existencia de válvula solenoide en la línea de líquido o mal ajuste del control pump down , aunque también podría deberse a fallo en el plato de válvulas o poca carga de refrigerante..etc ...etc..faltan más datos ...igual con añadiendo un simple sifón en el evaporador se soluciona la causa.....pero no el problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170991

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Antivibrador NUNCA debe de trabajar como un acordeon..
.
En Teoria, Un Compresor Hermetico Con El Cigueñal, Perpendicular al Plano De Apoyo (acuerdense del concepto "Ortogonal") No Necesita Antivibrador.
.
books.google.co.ve/books?id=LyhY_BMOIqUC...splazamiento&f=false
.
Nota.
Otra Cosa Es,
"Absorver las Dilataciones Por Cambios De Temperatura, Sobre Todo En La Descarga".
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...A7RGO-FLaFWw&cad=rja
.
Y donde usan antivibradores de tamaños largos, es en los equipos Tipo THERMOKING en vehiculos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #170993

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el único problema y bien grave que tengo con este equipo y otros similares es "que siempre han trabajado así desde que los montaron" o sea que no se les pueden hacer mantenimientos correctivos. los equipos de refrigeración son comprados en los talleres en donde los ensamblan y por el hecho de ser comprados en un almacén-taller tienen la garantía de que son bien hechos. En mi país hay fabricantes y ensambladores con marcas reconocidas de muy buena calidad pero también hay una serie de fabricantes que sacrifican la calidad y la presentación de los equipos con la consigna de vender barato.
a modo de ejemplo: un equipo de marca reconocida y muy buena calidad vale $ 16.000.000 y otro de "iguales" características a la vista pero de inferior calidad se consigue en $ 6.000.000 o sea una diferencia significativa en costos iniciales pero a la larga y con los costos de la energía....
claro que no se le puede sugerir nada al cliente mientras no se disparen los consumos eléctricos.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #171000

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
¿tiene separador de aceite ? o vuelve solo despues de dar toda la vuelta al circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #171003

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
¿tiene separador de aceite ? o vuelve solo despues de dar toda la vuelta al circuito

el aceite no sale en su totalidad del compresor, solamente es bombeado por toda la carcasa e inmediatamente empieza a escurrir y depositarse en el fondo. la cantidad de aceite que le da la vuelta al circuito es mínima.
osacr leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

desplazamiento del aceite. hace 7 años 8 meses #171005

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Así es, ese descenso básicamente motivado por el impregnado inicial en toda la superficie interna del compresor en el arranque. No veo nada anormal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information