Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: como diferenciar r-404a del r-507

como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95267

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
BUENOS dias como se puede diferenciar en una instalacion si lleva r-404a o r-507 poneis alguna señal si es uno u otro saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95272

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Te diría que imposible de distinguir, pero no te preocupes, son prácticamente idénticos, puedes usar el que te venga bien, e incluso mezclarlos sin ningún problema. El 507 no tiene deslizamiento, mientras que el 404 tiene un pelín, lo que quiere decir que el 507 lo puede cargar en fase gas sin problemas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95273

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Perdón por la intervención, yo tenía entendido que los gases zeótropos deber ser siempre cargados de forma líquida para no perder su porcentaje de componentes.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95276

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
elllontru escribió:
Perdón por la intervención, yo tenía entendido que los gases zeótropos deber ser siempre cargados de forma líquida para no perder su porcentaje de componentes.

Exacto, todos los de la gama 400 son mezclas zeotrópicas y deben ser cargados en fase líquida, no así los de la gama 500 como el 507, que no tienen glide y pueden ser cargados en fase vapor.

P.D.: el R-404-A, en teoría debe cargarse siempre en fase líquida, pero dado que su deslizamiento es tan bajo, en la práctica no hay problemas en cargar en fase vapor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95277

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Gracias por la aclaración. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95306

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Lozano escribió:
elllontru escribió:
Perdón por la intervención, yo tenía entendido que los gases zeótropos deber ser siempre cargados de forma líquida para no perder su porcentaje de componentes.

Exacto, todos los de la gama 400 son mezclas zeotrópicas y deben ser cargados en fase líquida, no así los de la gama 500 como el 507, que no tienen glide y pueden ser cargados en fase vapor.

P.D.: el R-404-A, en teoría debe cargarse siempre en fase líquida, pero dado que su deslizamiento es tan bajo, en la práctica no hay problemas en cargar en fase vapor.

lozano da gusto leerte un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95334

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
LOZANO tu para un tunel de congelados que gas cogerias yo creo que es mejor el 404 porque tiene un poquito de menos presion y podemos evaporar mas bajo voy bien o no es asi saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95339

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis 507 sin dudar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95349

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Coincido con manuel, la diferencia de presión que comentas es mínima, y tienes la ventaja de poder cargar en fase vapor sin problemas, o recargar parcialmente sin la más mínima descomposición. Yo hace tiempo que sólo uso R-507.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como diferenciar r-404a del r-507 hace 11 años 9 meses #95407

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
MUCHAS GRACIAS probare el 507 yo asta ahora solo e usado 404 como no me a dado problemas po no he probado otro saludossssssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information