Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Que Presion marcaria cada Manometro?

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 11 meses #64176

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La colocación de unidades partidas a diferentes alturas crean problemas en el funcionamiento de los circuitos frigoríficos. No se comportara igual una maquina que este la condensadora a 15 mts de altura con la evaporadora debajo que si fuese al revés.
En el caso de que la condensadora estuviese por encima seria necesario la colocación de sifón en la linea de aspiración en la base y cada 8 metros o separador de aceite en la condensadora y se aconseja un igualador de presiones en la linea de liquido.
En el caso de que la evaporadora este por encima la linea de liquido la tenemos que subenfriar un 1ºC si excedemos de los 10 mts cada 3 metros de exceso. Se da por descontado que hay que meter aceite para los sifones.
Además en cualquier caso se deben de recalcular las lineas de liquido y aspiración para mantener en el caso de la aspiración los 6 mts/seg y en liquido los 15mts/seg.
Yo en las puestas en marcha de equipos de precisión lo que hago es meter el aceite aprovechando el vació y ajusto la carga primero ajustando el subenfriamiento a 5 o 7 ºC sin mirar la presión de evaporacion, después mido el recalentamiento y no le meto gas lo ajusto con la válvula de expansión, si se mantiene el subenfriamiento lo doy por correcto ya que la presion de baja es relativa con la altura manométrica por lo que no me es de utilidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 11 meses #64283

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Bien por “goldete”

www.emersonclimatemexico.com/art_tecnico...iamiento_liquido.pdf

libros.redsauce.net/Refrigeraci%C3%B3n/PDFs/05Refrig.pdf

Por cierto, no se, si los Programas "COOLPACK" y el de "DANFOSS" consideran esto, me tomaria unos dias y probare.

Pendiente con “Pascalin”, sobre los Controles de Presion.
A “Dago”, aun estoy con dudas, después de la Presion y Temperatura Criticas, creo que si influye el volumen del deposito, la relación masa de refrigerante/volumen de recipiente.
A “joseb71”, cuando escribi “La pregunta lleva malas intenciones”, es porque hay una parte que no se.
A “torcu”, “Fresquiviri” “jordienex”, “martinie”, hay que poner números.
Y me disculpo, pero, tengo trabajo, y colocare los números, que son los mismos que Uds. Pueden calcular.
Gracias, por ayudarme a despejar mis dudas.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 11 meses #64294

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pendiente con “Pascalin”, sobre los Controles de Presion.




Los numeros son imprescindibles, pero desde que se invento la informatica, olvide hasta las tablas de multiplicar ,.-7 ,.-7 ,.-7

Este incidente en caso de presentarse, tiene una solución, colocar valvulas de retención en la linea de liquido, eso si, bien seleccionadas.


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 11 meses #64405

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
yo lo interpreté como un modelo termodinamico y depósitos rigidos o d paredes indeformables .otra cosa es tenes un depósito d liquido q ademas tiene un flujo determinado .

La respuesta no la vi.ademas me formulé otra duda.en la simulación q pones el 404 tiene a cero grado 5.85 o asi y habia mirado otros fabricantes y dan 6.11 .no me he enterao bien pero tomando esto el deposito d 14 me da casi 2 bares por encima.
Y si tienes tu botella y se t calienta por encima d 73 grados no va7 a sacarle liquido ni d broma
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 7 meses #74776

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Me podeis hacer algun dibujitos y con flechas,para explicar lo que comentais?

Buscando en el foro me e encontrado este post,y cuando lo e terminado de leer me e dado cuenta que hacia varios post que ya me habia perdido.
¡No sabia que hubiese un apartado de ingenieria y mega calculos en este foro!

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #74825

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La verdad, tengo pendiente esto, este fin de semana, le echo papel y lapiz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #74841

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas noches amigos,cada dia alucino mas ,voy ha hacer,un comentario y pensemos; imaginemos que esos dos depositos ,son por ej. dos botellas de gas de 13 kg,imaginemos que una esta llena y la otra casi vacia ,¿que envase tendra mas presion ?......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #74842

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los Envases para Refrigerante NUNCA SE PONEN LLENOS.
Siempre se deja un 20 o 30 % del VOLUMEN TOTAL o de la llamada "CAPACIDAD EN LITROS DE AGUA" sin llenar.

NUNCA SE PONE QUE "REBOSE"

AL LLENAR COMPLETAMENTE DE GAS REFRIGERANTE EN ESTADO LIQUIDO UN ENVASE,
AL AUMENTAR O DISMINUIR LA TEMPERATURA SE PRODUCE UNA PRESION HIDROSTATICA, PORQUE TIENEN DIFERENTES COEFICIENTE DE DILATACION, EL GAS REFRIGERANTE EN ESTADO LIQUIDO Y EL MATERIAL CON EL QUE ESTA HECHO EL ENVASE Y ############# SE ROMPE EL ENVASE #############.

Ahora, deberias de leer la TABLA PRESION TEMPERATURA PARA LOS GASES REFRIGERANTES EN ESTADO DE SATURACION o ver Un Diagrama de la Entalpia de los mismos.
O agarras el Juego de Manometros y se lo colocas a diferentes envases del mismo gas refrigerante, que esten a la misma temperatura, y que siempre tengan algo de refrigerante en estado liquido-
Y ahi esta tambien la TABLA-PRESION-TEMPERATURA DE EL GAS SATURADO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #74973

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Bravo por este pedazo de post, a todos.


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #75161

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
es OBVIO que cuando ,se dice que una botella esta llena,es que esta completa de carga ,con su margen de seguridad,correspondiente,no nos perdamos en estos detalles que todos sabemos .cuando nuestro amigo nos comenta la cantidad de 404 que tienen estos recipientes , simplemente la cantidad de liquido que tiene cada uno,y con unas sencillas formulas fisicas, la tabla de presiones del 404 ,llegamos a la conclusion ,de que dado su tamaño y la temperatura que nos da ,ningunoesta lleno a"reventar"como tampoco las botellas que yo pongo como ejemplo.cuando se carga un envase se habla siempre de peso,no en litros.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #75196

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta era una de mis dudas:

"Y cuando se esta por encima de la Presion y Temperatura Critica?."

Y tambien por debajo de la temperatura de solidificacion.

Pues si, si existe forma de calcular

es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado

libros.redsauce.net/Refrigeraci%C3%B3n/PDFs/06Refrig.pdf

En este ultimo documento, como estas en pdf, en la opcion "Buscar", escribes:
"ecuacion de estado"

aunque no salen los nuevos refrigerantes, por ahi van los tiros.

Tratare de averiguar, para el R404a, como seria la formulacion, pero, estoy cabezon, para tanta teoria y numeros.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 12 años 6 meses #75207

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
ahí le has dao joseregue ..
por la ecuacion de estado se obtienen todas las caracteristicas fisicas .pero se aleja de los datos que abitualmente se dan de los refrigerantes, y la teoria es asi aunque en la ficha tecnica puedes utilizar presion y volumen para una temperatura determinada y despejar lo que necesites para los calculos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information