Muy buenas foreros,
escribo este post para comentar la siguiente duda a ver si alguna mente pensante me puede echar una mano a ver cómo lo resuelvo.
Os pongo en antecedentes:
Tengo una instalación con bastantes problemas de una máquina Hitecsa dado que el retorno está muy caliente por varios motivos que no vienen al caso (estratificación del aire al estar el equipo alto, falta de caudal...etcetc).
Me salta por alta presión en verano habitualmente debido a este problema.
A este problema se le suma que la descarga de condensación está conducida por un conducto de chapa sin aislar de unos 2mm de espesor que cruza por en medio de la instalación (los puestos de trabajo), lo que empeora el problema.
Ya estamos proponiendo una solución al respecto pero, sobretodo por curiosidad, quería saber cuanta carga térmica está metiendo este conducto de descarga a la instalación (que potencia en kW). Por lo tanto, la duda técnica realmente es la siguiente:
- ¿Que carga térmica supone un conducto de chapa sin aislar que recorre toda la instalación?
Desde mi punto de vista tendría que ser tal que así:
1) Radiación: Sabiendo la temperatura a la que está toda la superficie del conducto (unos 60ºC) y sabiendo la superficie del conducto (unos 40m2 en total), tratarlo cómo un radiador grande. Mi problema es que ni recuerdo ni encuentro por ningún lado la fórmula que me dice esta potencia, imagino que tiene que depender de la temperatura del conducto, de un factor de radiación que no recuerdo y de la superficie total. Aquí mi primera gran duda, a ver si alguien me ayuda con esta formula.
2) Conducción: dado el tamaño y la diferencia de temperatura total, no creo poder despreciar el intercambio por conducción. Este está claro que debería ser ▲T · S · U (transmitancia térmica), es decir, (60[ºC]-24[ºC]) · 40`[m2] · U del conducto [w/(m2·ºC)]. Mi problema aquí es que no soy capaz de encontrar esta U. Esta debería ser la inversa del espesor de la chapa entre la conductividad térmica (U=1/Rtérmica y Rtérmica=e/λ), pero utilizando una conductividad térmica de hierro, me sale una carga de 40000kW, que me parece exagerada.
3)Convección: la estimo despreciable
Espero que me podáis ayudar y a lo mejor os entretiene tanto resolverlo cómo a mi me ha entretenido plantear el problema (haciéndolo de hecho ya he ido sacando varias conclusiones
)
Saludos y gracias por adelantado