TEMA: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52883

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
IMECLIMA escribió:
Estoy deacuerdo con Jordienex. Las protecciones siempre deben cortar la fase activa.

Fijaros en cualquier esquema de maniobra.

El neutro siempre es el común que alimenta bobinas de contactores, relés, ventiladores, solenoides, pilotos, etc.....
Los contactos siempre cortan fases activas.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52902

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
efectivamente hacen incapie, si si, esa documentación que suelen tirar los instaladores nada mas desembalar la unidad, si, la que nunca leen pues lo ponen claro, de hecho por eso ha surgido toda mi inquietud porque soy servicio tecnico de varias marcas y lo exigen, pero quería saber concretamente el porque? que afectaba? pero esta clarisimo despues de ver los esquemas electricos de las placas electronicas. asi que mi recomendacion es hacerlo correctamente, para no llevarnos una sorpresa. se me viene un simil a comentar.
- tienes un carro, coche, nuevo de fabrica este lleva funcionando durante 3 años y te lleva a todos sitios y falla. vas al tecnico y este te pregunta has usado todas las marchas y tu le dices que marchas, yo solo he utilizado la primera.- funciona? si, te lleva a los sitios? si, te ha durado? si, 3 años, es correcto su funcionamiento en primera marcha? no, crees que puedes reclamar una garantía?????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52905

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas.
Compañero Icaro.
Creo que los demas compañeros fuerón mas claros que yo,pero me veo obligado cordialmente a contestarte:
Imaginemos la estrella del mercedes,pues eso es el ángulo de defase de un sistema trifásico.Hagamos un esfuerzo y consideremos el punto central como el neutro.
Por otro lado sabemos los efectos de los condensadores e inductancias (bobinas) en el sentido de desplazamiento de fase entre tensión y corriente-De echo es justamente eso lo que nos permite de modo indirecto aumentar el par de arranque-.
Bien.
Ahora traduzca esos desfases/deslizamientos,a esa estrella del mercedes...Y ahora hagamoslo pero no a los vectores si no al punto central...Resultado entre atrasos y adelantos ¡la que se forma!.
Resultado;ninguno aprecible pero se producen armónicos de frecuencia que producen un ligero consumo,eso produce calentamiento.Esto lo pueden ver los afortunados que tengan osciloscopio.
En cuanto a la electrónica;Si la reducción de la fuente de alimentación,se produce por medio de tiristóres,adios que te fuiste..Si se produce por transformador no hay problema.
Y cuidado con las tierras,sobre todo a todos los compañeros industriales,¡que puede sorprender!!.Salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52909

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
SER N.P.I. un gusto

muy gentil de su parte al explayarse un tanto mas

en breve dejare algunos pos extendiendo este tema


saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52913

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me encanta vuestra exposición del tema pero un triste split no es nada al lado de un potente mercedes.Ni con armónica,no se con que marca era te regalaban un mp3.
Saludos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52915

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con Samsung y de dos GB el modelo YP-U5J
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52922

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pascalin escribió:
Con Samsung y de dos GB el modelo YP-U5J

Qué jodio, seguro que tienes alguno jaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52925

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Una simulación. Esquema.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Onda:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Lógicamente hay una diferencia de Vpp pero lo importante es la forma de la onda, si alguien ve alguna diferencia que me lo diga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52936

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ahí le has dado,amigo Dacien.
No creo que la armónica se escuche ni por la antena de tv del vecino.
Sigo diciendo,no es correcto,pero dos fases a 220 funciona y aunque este parado te "picas".Tierras a neutro,electrónica delicada,etc,etc.
Desgraciadamente aún existe el 220 bifásico en algunos lares,¿que hacemos?
Lo importante es que nosotros sepamos porqué.
Un saludo,amigos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52937

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
jordienex escribió:
Ahí le has dado,amigo Dacien.
No creo que la armónica se escuche ni por la antena de tv del vecino.
Sigo diciendo,no es correcto,pero dos fases a 220 funciona y aunque este parado te "picas".Tierras a neutro,electrónica delicada,etc,etc.
Desgraciadamente aún existe el 220 bifásico en algunos lares,¿que hacemos?
Lo importante es que nosotros sepamos porqué.
¿Transformadores para todos?? Para qué, ¿¿para que la tensión no sea relativa a tierra??
No seamos mas papistas que el papa
Un saludo,amigos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52938

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo descubrí la corriente bifásica no hace mucho mientras instalaba 2 splits de 4.5 kw. Tuve que llamar a un amigo electricista para que me asesorara porque yo en el cuadro veia 3 fases a 125 sin neutro y no me cuadraba. Hace poco han puesto transformadores en ese pueblo y ya tienen corriente "normal".
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: IMPORTANCIA DE LA POLARIDAD EN LA ALIMENTACION. hace 13 años 3 meses #52940

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Será tres fases a 220 sin neutro
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.