Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: recalentamiento

recalentamiento hace 12 años 2 meses #85516

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
hola en el foro leyendo la carga de gas no entiendo y no se como medir el recalentaminto y el subenfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 2 meses #85530

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Intentaré sintetizarlo, aunque hay varios artículos en el foro mucho más completos.
Recalentamiento: Diferencia entre la temperatura que marca el manómetro de baja y la que marca un termómetro en la línea de aspiración. Ya que el cambio de estado se hace a temperatura constante (refrigerantes puros o mezclas azeótropicas) si el termómetro de aspiración marca lo mismo que el manómetro de baja significa que sigue habiendo cambio de estado, o sea, que sale líquido del evaporador, sobra refrigerante. Si la temperatura de aspiración es mayor que la del manómetro, significa que ya no hay cambio de estado, todo es vapor, por lo que tendríamos que estimar un recalentamiento de unos pocos grados, dependiendo de la instalación para asegurarnos que no retorne líquido al compresor pero que a su vez, esté la mayor parte del evaporador inundado de líquido.
Subenfriamiento: Diferencia entre la temperatura que marca el manómetro de alta y un termómetro en la línea de líquido. Si ambos marcan la misma temperatura, sigue habiendo cambio de estado, en este caso es señal de falta de refrigerante. Para aumentar el subenfriammiento, añadiríamos refrigerante, saludos y pregunta si no me he explicado bien en algo
Conclusión: Cuanto más refrigerante, mayor subenfriamiento y menor recalentamiento
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 12 años 2 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 2 meses #85534

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
¿Sabes el protocolo para hacer vacio y posteriormente cargar de refrigerante una instalacion?
Aquello de purgar mangueras(saber cuales) y todas esas cosas...
Si es asi me alegro, sino, dedicate a otra cosa.
Para medir recalentamiento debes saber que hay el recalentamiento en el evaporador, y el que hay en el tramo de tuberia de baja presion que llega al compresor.
En el caso del subenfriamiento basicamente es lo mismo, tienes subenfriamiento en el condensador, y en todo el tramo que lega hasta la válvula de expansion,(ademas que este va sin aislar).
Tanto para medir exactamente recalentamiento y subenfriamiento, debes tener 2 sondas y una toma de presion.
Has de tener en cuenta que para medir eso de una forma fiable debes poseer unos manometros fiables y un termometro para medir con dos sondas, o dos termometros independientes. Es muy importante que cuando colocas las sondas, estas deben de estar muy bien aisladas, tomarte tiempo para que las temperaturas se estabilicen, y tener capacidad de nanalisis.
Dependiendo de la instalacion, debes saber ademas, que necesidades de recalentamiento y subenfriamiento necesitas obtener, y a partir de ahi, adecuar la instalacion, a esas necesidades.
Por lo general, se le dan de 7 a 12 grados de diferencia en recalentamineto, y de 7 a 15 en subenfriamiento(esto haciendo una media de la informacion de los maestros frigoristas).
Saludos compañero, si un caso te quedas con dudas sigue consultando, aqui tienes la oportunidad de aprender mucho.
Saludos forofrio!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 2 meses #85659

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 2 meses #85666

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias olfera, yo tambien estaba buscando una tabla que agrupase esto.Muy practico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 12 años 2 meses #85688

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
Grasias toda la informacion que medieron es buenisima exelente y muy completa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento hace 11 años 7 meses #97500

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information