Leyendo un libro creo haber entendido este sistema y si no me corregidme.
Este sistema se utiliza para la protección de llegada de refrigerante líquido al compresor en desescarche por gas caliente.
1º Funcionamiento normal: El refrigerante caliente a la salida del compresor, antes de llegar al condensador, pasa por un depósito con agua que adsorbe parte del calor.
2º Ciclo descongelación: El refrigerante a alta temperatura de la descarga se dirige al evaporador para realizar la desescarche, parte del refrigerante al ceder calor para fundir el hielo se condensa y en dirección a la aspiración del compresor pasa por este tanque de agua, que estará caliente del proceso anterior, evaporando el refrigerante condensado.
Ya me decís si esta correcto o no. Os adjunto un esquema. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 2 meses #85868
solo te falta decir que a la entrada del thermo-bank debe de haber una valvula de expansion fija, culla finalidad es expansionar el liquido que nos llega desde el descarche del evaporador y asi el calor agua del thermo-bank elimina la baja temperatura del gas y no nos llega un posible golpe de liquido al compesor.
Tambien aclarar que para evitar problemas de electrolisis(aparicion de fugas)en el thermo-bank es de obligado cumplimiento el usar solo y esclusivamente agua destilada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85888
solo te falta decir que a la entrada del thermo-bank debe de haber una valvula de expansion fija, culla finalidad es expansionar el liquido que nos llega desde el descarche del evaporador y asi el calor agua del thermo-bank elimina la baja temperatura del gas y no nos llega un posible golpe de liquido al compesor.
Tambien aclarar que para evitar problemas de electrolisis(aparicion de fugas)en el thermo-bank es de obligado cumplimiento el usar solo y esclusivamente agua destilada.
Gracias por la información. ,.-11 ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85934
No conocía este sistema pero me parece muy interesante si tienes solo uno o dos evaporadores, ya que yo creo que el desescarche por gas caliente es mejor a la larga que el de resistencias, mucho menos problemático creo. Las resistencias siempre terminan rompiendo y el desescarche por gas caliente raras veces da problemas.
Como problema veo el sobrecoste económico y que el cliente este dispuesto a pagarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85940
No conocía este sistema pero me parece muy interesante si tienes solo uno o dos evaporadores, ya que yo creo que el desescarche por gas caliente es mejor a la larga que el de resistencias, mucho menos problemático creo. Las resistencias siempre terminan rompiendo y el desescarche por gas caliente raras veces da problemas.
Como problema veo el sobrecoste económico y que el cliente este dispuesto a pagarlo.
Si, el coste de instalación es mayor pero el de explotación se reduce con respecto a las resistencias, en poco tiempo recuperas la inversión inicial y a partir de ahí ahorras dinero.