Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ¿pregunta?

¿pregunta? hace 13 años 2 semanas #62010

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola amigos del foro otra vez solicito su info ejjeje el tema es el siguiente necesito saber en una instalación en la que la unidad condensadora y la unidad evaporadora estén separados por algunos metros como puedo saber en que lugar y si lo necesito puedo poner un sifón o cuello de cisne para que de esta forma retorne el aceite al compresor y no quede colgado en alguna parte por ser la cañería muy larga..
bueno gente desde ya muchas gracias-.... ,.-14
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿pregunta? hace 13 años 2 semanas #62011

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
1º Necesitamos saber como están uno respecto al otro, es decir:

U.C.por encima del evaporador, por debajo o mismo nivel así como diámetros tuberías y altura de una respecto a la otra

SALUDS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿pregunta? hace 13 años 2 semanas #62014

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si vas al museo de joseb71 pag 8 baterias condensadoras,2º enlace veras el dibujo, y tambien tiene otro tubo mas fino, en la subida, tubo digamos secundario, por si el primero se obstruye, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿pregunta? hace 13 años 2 semanas #62017

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te dejo un enlace de un programa gratuito que te lo hace.




www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...nditioning/Software/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿pregunta? hace 11 años 8 meses #97308

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information