Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cae techo túnel de congelación

Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81145

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes a todos,
tenemos un problemilla en la empresa en la que trabajo y a ver si alguien nos puede dar una pista de lo que sucede.

Se montó un túnel de congelación de amoniaco para unos 7-8 mil kilos de pulpo (el recinto ya existía) con un evaporador de hierro (claro) y un tren de ventilación potente, ya que el túnel tiene unos 7 metros de largo.

Hace aproximadamente dos meses, sin motivo aparente, el techo del túnel se abrió, quedando los techos abiertos y el panel algo deformado. Le echamos la culpa a que los paneles son muy largos (+-7 metros) y que con la presión de los ventiladores y los cambios de temperatura los debió de deformar (pensamos nosotros).

Para reparar el desaguisado, realizamos lo siguiente: el techo lo anclamos con una omega al medio por abajo y una U80 por arriba, con tensores y cable de acero a unas vigas, además de colocar unos chinos con tensores y cable de acero a otras vigas y otros con spits de aro a una placa, tensores y cables de acero. Además de esto,hicimos una pequeña reforma eléctrica para que los ventiladores del túnel entraran paulatinamente (no todos juntos al arrancar) para que el aumento de presión fuera menos brusco y las válvulas depresoras dieran evacuado la presión. Se colocó otra válvula depresora más.

Cual fue nuestra sorpresa cuando hoy nos llaman porque ahora no cayó el techo, sino la medianera que separa la ventilación (lo que obliga al aire a llegar al final del túnel) y nos fuimos para allá, montamos la medianera de nuevo y vimos que el techo estaba algo caído, subimos a ver como estaban los anclajes y vimos un panorama desconsolador:

Uno de los tensores M10 reventó por el asa, soltando el chino; en otro chino aflojaron los perrillos de anclaje de los cables; otros dos chinos amarrados con spits de aro, abrieron los aros como si fueran goma; los tensores y cables que amarraban de la U80 y de la omega por abajo todo, todo flojo.

Nostros tras muchas horas de pensar, meditar y filosofar, pensamos que la única forma de que el techo haga tanta fuerza como para bajar sea la disminución por cambio de temperatura del volumen de aire interior, pero al mismo tiempo, las válvulas depresoras también dejarían entrar aire (pq funcionan correctamente) y, lo más extraño es que la fuerza de depresión se realiza en la impulsión de los ventiladores.

A ver si alguien nos puede ayudar con esto, porque es casi un expdiente X.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81147

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuanto mas grande, mayor superficie, la presion atmosferica externa ejerce mayor fuerza.
Si puedes poner Fotos, se pensaria mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81148

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Para esto, estan las dos válvulas depresoras de 500m3 cada una, cuando el túnel tiene un volumen de 70m3 aprox. para absorver las sobre y depresiones de la propia instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81149

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
seguramente se hos halla averiada la valvula depresora, ques la que tiene que eliminar la sobrepresion de la que hablas, posiblemente este la resistencia que lleve si calentar y sa halla creado hielo bloqueando la valvula.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81150

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Funcionan como tiros las dos, comprobadas hoy y el otro día
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81151

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues toca o poner mas valvulas o abrir las puertas en el arranque
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81152

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
torcu escribió:
pues toca o poner mas valvulas o abrir las puertas en el arranque

en el arranque ya arrancamos los ventiladores progresivamente mediante temporizadores, primero uno, a los dos minutos otro y despues otro.
¿2 válvulas de 500 m3 para 70 m3 serán suficientes?

Además si esto fuera así, lo que conseguiriamos es subir el techo del túnel (lo lógico) pero a nosotros nos baja el techo hacia abajo como si hubiera una depresión dentro. No sabemos. Gracias por ir dando ideas.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por Principiante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81154

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Depende mucho de la configuración del sistema, claro. Se me ocurren algunas cosas:

Por supuesto cambios bruscos de temperatura y valvulas compensadoras. Los descarches y ojo con los ventiladores y las baterías calientes. O al revés.

Velocidad de aire y efecto venturi (Se podría medir con un vacuostato)

Presión statica disponible de los ventiladores (en este caso seria hacia fuera y no hacia dentro) y ademas los ventiladores deberían coger aire externo desde la aspiración.

Lo que si es verdad es que en ocasiones es difícil saber en que dirección actuó la fuerza, por que puede darse el caso de que el techo de desplace hacia arriba y rompa al caer (por ejemplo).

Lo que es seguro es que en estas cosas lo importante es tener en cuenta que con estas superficies un mínimo cambio de presión tiene un impacto muy considerable y conseguir toneladas de fuerza es relativamente fácil.

En fin, no se me ocurre nada mas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81155

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
dacien escribió:
Depende mucho de la configuración del sistema, claro. Se me ocurren algunas cosas:

Por supuesto cambios bruscos de temperatura y valvulas compensadoras. Los descarches y ojo con los ventiladores y las baterías calientes. O al revés.

Velocidad de aire y efecto venturi (Se podría medir con un vacuostato)

Presión statica disponible de los ventiladores (en este caso seria hacia fuera y no hacia dentro) y ademas los ventiladores deberían coger aire externo desde la aspiración.

Lo que si es verdad es que en ocasiones es difícil saber en que dirección actuó la fuerza, por que puede darse el caso de que el techo de desplace hacia arriba y rompa al caer (por ejemplo).

Lo que es seguro es que en estas cosas lo importante es tener en cuenta que con estas superficies un mínimo cambio de presión tiene un impacto muy considerable y conseguir toneladas de fuerza es relativamente fácil.

En fin, no se me ocurre nada mas. Un saludo

La velocidad del aire es de 5-6m/s
Pensamos lo del techo primero hacia arriba y despues caer, pero con el peso del techo al caer no se romperían los tensores ni los spits (o eso creemos).

Lo que si, hoy montamos un sifón más grande porque teniamos montado uno normal de codos y nos succionaba el agua hacia arriba y despues aire, por lo que lo cambiamos por uno grande con una capacidad aprox. de 3 litros de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81159

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas chavales.Si con los metros que tienen los paneles es posible que las juntas no estuvieran bien selladas,entrase humedad por ellas y al congelar dicha humedad es posible que deforme los paneles hasta tal punto que se fuese abajo.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81161

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
cagofrio escribió:
Buenas chavales.Si con los metros que tienen los paneles es posible que las juntas no estuvieran bien selladas,entrase humedad por ellas y al congelar dicha humedad es posible que deforme los paneles hasta tal punto que se fuese abajo.

Un saludo.

Eso contestaría a la primera caída del panel, pero no encontramos lógica a la segunda porque para que rompan los tensores de M10 o abra como si fuera un chicle un spit de aro, ya tiene que haber hielo para hacer fuerza y hoy no se veía hielo por ningún sitio.

Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81163

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hay una cosa muy clara que tu mismo estas detallando y es que se estan produciendo unas Depresiones Mayusculas,esto rompe con todo.
Ahora ,porque pasa esto? Las valvulas compensadoras no estaran dando abasto para semejante demanda (posiblemente).
Los ventiladores al entrar justamente hacen la depresion porque enfrian el aire tanto que se producen las fuerzas que describes,si hasta se chupa el agua de los sifones....
Si estuviera en tu lugar estaria en todo el momento de la Produccion Obsrvando todo,si puedes dejar alguna tronera abierta o semiabierta tal vez logres reducir este efecto a modo de prueba y luego si es eso se tomaran las medidas correctivas(poner mas Valvulas de compensacion)Supongo que estaran trabajando en el orden de los 40ºc esto contrae brutalmente la masa de aire,debe entrar port algun lado y si no entra Implosiona! ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information