Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: -80ºC

-80ºC hace 11 años 11 meses #91507

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros,
Voy a empezar a trabajar con máquinas de -80ºC y tengo algunas dudas, a ver si me podeis ayudar.
Según tengo entendido, estos aparatos constan de dos etapas, uno de los que he estado mirando, la primera etapa va cargada con 191g de R134a y 439g de R404 y la segunda etapa lleva 179g de R508b y 31g de R404a.
Una de mis dudas es con que manómetro se mira cada etapa y tambíén me gustaría que me indicaráis donde puedo conseguir información para entender el funcionamiento de este sistema frigorífico.

Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91522

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
aunque no los e trabajado sin duda es un sistema en cascada , la primera etapa el evaporador es el condensador de la segunda etapa,para medir uno de los gases tendrás que consultar con testo, en nuestra sala de artículos hay uno sobre sistemas de cascada espero te sirva de ayuda aquí tienes el enlace
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91525

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 11 años 11 meses por lafaraonadelfrio. Razón: colocar enlace
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91528

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Multimarcas, no me aparece nada en esta Pag. da error.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91529

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
multi te e rectificado el enlace ya que daba error , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91532

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Merci, Manu.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91534

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
siempre a tus pies multi
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91539

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues yo te beso la mano, pero acabo de ver tus manos en el video que has colgado, y me lo estoy pensando. jjjjjjjjjjj

Por cierto magnifico el video.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91541

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
multi de aquí a que nos veamos ya me las habré lavado jajajja no te preocupes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 11 meses #91571

  • kofuco
  • Avatar de kofuco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola, cómo estas?. Me tomó tiempo poder desarrollar una respuesta más o menos adecuada a tus dudas. Para lograr temperaturas bajas y ultra bajas temperaturas ( -70°c a - 120° c) y aún más bajas, se utilizan sistemas de refrigeración separados, donde el evaporador de la primera etapa o paso alto actúa como condensador de la segunda etapa o paso bajo, mediante el uso de un intercambiador de calor que realiza esta doble función. A esta disposición de elementos se le denomina Sistema en Cascada. Por lo tanto, se denominan: “1ª cascada” a la primera etapa de paso alto y “2ª cascada” a la segunda etapa o paso bajo.
Este tipo de sistemas se utiliza y adapta muy bien en donde la relación de compresión es muy alta, y tenemos el efecto de perdida de rendimiento por relaciones extremas.
El condensador en cascada, es básicamente un intercambiador de calor de expansión directa. Por un lado actúa como el evaporador de la 1ª etapa y como condensador de la 2ª etapa. Normalmente se utilizan como refrigerantes para la 1ª cascada los normalmente utilizados para instalaciones de rangos de temperatura medios y bajos (12, 22, 502 y hoy en día sus reemplazos, el 134ª, 404ª, 507, etc., o sus mezclas). En cambio para la 2ª cascada, se utilizan refrigerantes de alta presión (13, 13b1, 23, 503 o su reemplazo el suba 95 o 508b y algunos naturales como el etano R-170)
Hay que considerar que los refrigerantes de alta presión anteriormente nombrados, su temperatura crítica está cercana a los 29°c y la presión crítica de estos esta alrededor de los 39 a 40 bar. Esto quiere decir, que no pueden licuarse a temperaturas superiores de 29°c, sin tener en cuenta la presión, y que estos son los rangos de equilibrio de la mezcla de gas y líquido. Debido a esto resulta crítico realizar el proceso de carga de refrigerante con estos de alta presión a la 2ª cascada. Lo recomendable, es medir la carga exacta que va a entrar al sistema o efectuar la carga en forma de vapor por el lado de aspiración del compresor hasta alcanzar una presión de reposo de aproximadamente 9 bar, con el moto compresor detenido.
Generalmente la puesta en marcha de la 2ª cascada e controlada y accionada por un termostato de baja temperatura que actúa como enclavamiento de seguridad en función de la temperatura lograda por la 1ª cascada, de modo que la presión del condensador de la 2ª cascada no llegue a ser excesiva durante el arranque.
Hay que tener en cuenta que la temperatura de condensación varía con cada diseño de sistema en particular, pero como parámetro de comparación se considera temperaturas de evaporación para la 2ª cascada de – 75°c a – 100°c y para la 1ª cascada de -25°c a -35°c. Esto es importante, ya que, lograremos mantener relaciones de compresión de la 1ª cascada y la 2ª cascada deben ser lo más semejante posibles, si es posible iguales, para que la eficiencia sea máxima.
Con respecto a la mezcla de refrigerantes, se pueden realizar, muy apegados a las proporciones dictadas por el fabricante. Lo cual no quita que puedas experimentar respecto a las cantidades de la carga, mi experiencia me dicta que las cargas de refrigerantes son un poco menos de las indicadas, espero que algunos de estos datos descritos arriba te ayuden en tu trabajo, estos han sido recopilados de mucha experiencia, primero por mis maestros y experiencias personales durante algunos años. Hay algunas cosas con respecto alos lubricantes y las regulaciones, etc.Si necesitas más información o aclaración, no dudes en preguntar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -80ºC hace 11 años 9 meses #95755

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information