Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: No se que hacer

No se que hacer hace 11 años 11 meses #91505

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros,tengo un problema con un expositor de bolsas de hielo en un establecimiento. El expositor es de temperatura negativa (-20ºC), refrigerante R404a, es una instalación muy sencilla que consta de valvula de expansión termostática, selenoide y termostato en la unidad interior y en la exterior, el compresor, condensador, ventilador de condensación, visor de líquido, filtro, calderín, presostato de alta, presostato de baja y presostato de condensación.
El problema es que trabaja a presiones correctas pero no escarcha el evaporador, solo escarcha el principio de la válvula de expansión. La máquina evapora a -28ºC y condensa a 50ºC. Y con estas presiones el evaporador no escarcha. El recalentamiento es muy largo. Todos los ventiladores funcionan correctamente tanto los de interior com exterior, el filtro deshidratador tiene la misma temperatura a la entrada y a la salida. A la entrada de la válvula de expansión tenemos refrigerante líquido y caliente y a la salida ya comienza a escarchar pero no avanza.
Ante esta situación, le he cambiado la válvula de expansión y su correspondiente orificio, que es un 03. Con esto, lo que he ganado es que me escarcha el primer codo del evaporador y las presiones continuan correctas.
La cámara apenas alcanza los 8ºC y ya no se que comprobarle, ya que aparentemente todo está correcto menos que no escarcha el evaporador.

Me podeis orientar por donde continuar comprobando?

Muchas gracias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91506

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
¿¿puedes tener un exceso de aceite en el evaporador?? el aceite en exceso actúa como aislante entre el gas refrigerante y la tubería y en consecuencia no existe intercambio, ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91508

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Como puedo comprobar si existe exceso de aceite en el evaporador?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91512

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Dices que llega líquido y caliente ¿Falta de subenfriamiento?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91548

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Prueba a recuperar el gas de esa máquina, buen vacio y recarga de R-404A , me suena a refrigerante descompuesto o incondensables

la válvula me imagino que "silva" más de la cuenta no?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 11 años 11 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91554

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
me suena a refrigerante descompuesto o incondensables

la válvula me imagino que "silva" más de la cuenta no?

A pesar que todavia no trabaje con R404,me gusta esa idea!. :kiss: :kiss:

Estaría bueno que nos pases delta "T" del aire en evaporador y condensador,mas las presiones,en alta y baja.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91555

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si tienes una temperatura ambiente de +8º y evaporas a -28º,,y no inundas el evaporador... parece una falta de gas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91556

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Tienes una condensación muy alta 22 Kgs (50ºC), o tienes incodensables a condensador muy sucio, revisa el salto térmico del mismo.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91557

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Para los ventiladores del evaporador.Te bajará la alta y verás si inundas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 11 meses #91569

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El problema es que trabaja a presiones correctas pero no escarcha el evaporador, solo escarcha el principio de la válvula de expansión.

Cuando un equipo solo escarcha al principio del evaporador o en los primeros tubos tenemos un problema de alto recalentamiento, si tomamos o medimos la temperatura junto a la Válvula de expansión y en dos o tres sitios diferentes en el evaporador y comparamos las temperaturas. ¡Recalentamiento!

El problema es que trabaja a presiones correctas pero no escarcha el evaporador, solo escarcha el principio de la válvula de expansión. La máquina evapora a -28ºC y condensa a 50ºC. Y con estas presiones el evaporador no escarcha
¿Cuáles son las presiones? Si estás dando a conocer temperaturas de presión te falta tomar las temperaturas de termómetro para medir el recalentamiento y el subenfriamiento.

Ante esta situación, le he cambiado la válvula de expansión y su correspondiente orificio, que es un 03. Con esto, lo que he ganado es que me escarcha el primer codo del evaporador y las presiones continuan correctas.
¿Qué criterio técnico te llevo a cambiar la VAT y el orificio? ¿Recargaste el equipo o solamente recogiste el refrigerante y lo reutilizaste?
Un primer diagnostico a vuelo de pájaro: falta de refrigerante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: No se que hacer hace 11 años 9 meses #95756

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information