recalentamiento total e util y subenfriamiento hace 12 años 4 meses #80576

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<< recalentamiento total e util y subenfriamiento
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento total util y subenfriamiento hace 12 años 4 meses #80582

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Muy chulo
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento total e util y subenfriamiento hace 12 años 4 meses #80597

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<subenfriamiento