Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Aceite ácido?

Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73277

Hola saludos a todos..
Me incorporo en este foro y ante nada decir que llevo poco tiempo en el frio y quiero aprender todo lo posible..

Una de mis dudas existenciales ya que hay diferentes opiniones sobre el tema es: existe acidez en el aceite? cuales son los síntomas? es un sinónimo de que el aceite esta requemado o sucio y hay que cambiarlo? o simplemente es un bulo?

acepto todo tipo de respuestas y opiniones, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73280

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , de bulo nada, es el mayor problema de una instalación frigorifica y el causante de la mayoria de averias de los compresores.

El aceite, aun estando bien se deberia cambiar tudos los años y siempre que se tenga duda de su buen estado.

En la herramienta de cualquier frigorista tiene que estar el Kid de comprobación de acidez de aceite sin escusa ninguna.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73281

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Para empezar quiero darte la bienvenida al foro, comentas que eres nuevo en este oficio, te recomiendo que visites la sección de descargas hay una extensa documentacion para que puedas formarte.
Sobre la pregunta que haces no es un bulo y junto con la humedad son posiblemente los problemas mas serios que puede tener un circuito frigorífico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73283

Y que síntomas da en la instalación? falta de lubrícación? variación del nivel de aceite, variación de temeperatura de aceite?

A la información ya le he hechado un ojo, es MUY extensa jeje y hay cosas muy interesantes, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73291

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
¿Los sintomas?

El mejor sintoma es analizarlo cuando observas por el visor que no tiene su color caracteristico o tiene un color negruzco.

Los demas sintomas son, cuando ya no hay remedio.
.- Compresor quemado.
.- Compresor agarrotado (Bloqueado)
.- Salto del presosteto diferencial de aceite etc.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73320

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Antes de nada bienvenido al foro.

La acidez en el aceite es un grave problema para la instalacion frigorifica, ya que corroe el aislamiento de los bobinados del motor y hace que se queme.
Si tienes posibilidad es cambiarlo todos los años , aparte de poner un buen filtro deshidratador.

aparte de lo que ya han comentado tambien tiene un olor caracteristico cuando tiene acidez.
un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73397

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola segun el equipo si es por capilar, es otra de las razones,el filtro se descompone, las bolitas que lleva dentro, estas decomponen el aceite,las bolas van al carter, y este tema dura como dos años, conviene limpiar el circuito siempre, y cambiar el filtro, y en otros circuitos igual cambio de filtro,limpieza etc, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73399

vale, en resumen, los sintomas es que el compresor la palma, el aceite da mas asco de lo normal y las prevenciones son hacerle los cambios una vez al año y medirle la acidez con un kit de esos. La acidez se mide muy a menudo? esque he hecho las practicas del ciclo en una empresa decente de A Coruña y nisiquiera escuche hablar de este tema jeje...
gracias por las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73428

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. escribió:
vale, en resumen, los sintomas es que el compresor la palma, el aceite da mas asco de lo normal y las prevenciones son hacerle los cambios una vez al año y medirle la acidez con un kit de esos. La acidez se mide muy a menudo? esque he hecho las practicas del ciclo en una empresa decente de A Coruña y nisiquiera escuche hablar de este tema jeje...
gracias por las respuestas.


Porque las empresas viven de cambiar compresores ,.-7

Aparte de lo que han dicho los compañeros decirte que el aceite acido contamina el aceite nuevo de la instalación si no la limpias antes.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73439

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola monchin, comentarte que sustituir el aceite periódicamente es una buena práctica que la instalación siempre agradece, lo que ocurre es que no siempre es rentable la operación. En los compresores herméticos sale más caro el cambio de aceite que el cambio de compresor, y cuando éste muere, si no se toman medidas, morirá el sustituto.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 12 años 7 meses #73520

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Bravo JCC., Tienes más razón que un santo….
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aceite ácido? hace 11 años 9 meses #95612

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information