Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CAMARA DE CONSERVACION 404

CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71233

  • TXEMA2008
  • Avatar de TXEMA2008
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
TENGO UNA CAMARA DE CONSERVACION DE 404 QUE TODOS LOS DIAS DE 4 A 7 DE LA MAÑANA DISPARA TERMICO DESPUES DE CARRACLEAR EL CONTACTOR POSTERIOR AL RELE TERMICO,LA BOBINA DE ESTE SE ALIMENTA DIRECTAMENTE DE NEUTRO Y DE FASE POR EL PRESOSTATO,EL CONSUMO ELECTRICO ASI COMO LAS PRESIONES ESTAN BIEN.POR FAVOR ALGUIN A TENIDO UN PROBLEMA IGUAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71253

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Txema2008 insisto en estas sencillas normas.
las mayusculas son sininimo de gritar.
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2

Si te rracanea el contactor es por un falso contacto, o bien en las bobinas o en el presostato.

Tambien comprueba que el diferencial del presostato este bien regulado

Te cambie el post a esta sala para estar mejor localizado

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71302

  • TXEMA2008
  • Avatar de TXEMA2008
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Gracias por contestarme,tambien quiero presentarme a todos los foreros con un saludo y mi aportacion en auello que pueda.
Con respecto a la camara lo que me mosquea es el horario y tosos los dias,por ejemplo ayer a las 4.30 de la mañana,hoy a las 7 de la mañana.El resto del dia no se inmuta y tanto presiones como temperatura y consumos son correctos,el contactor lo cambie hace 2 meses
Gracias
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71349

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Puede coincidir con los desescarches?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71351

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
prueba que el presostato no te racatee normalmente en los presostatos danfoss suele pasar eso , este fenómeno se elimina colocando un metro de tubo capilar con dos turcas a este tubo lo curvas como si fuese un muelle , lo que conocemos como rabo de cerdo y conectas el presostato como en esta imagen

. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71359

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Yo estube un mes asi, pero con un diferencial, resulto ser que los ratones hacian estragos por las madrugadas, cuando no había nadie en la fábrica, comprueba el aislamiento de los cables que te puede dar por saco

suerte con ello
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71366

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
buenas,una consulta manuel,con que finalidad colocas este "rabo de cerdo".que mejoria logras en cuanto al funcionamiento del presostato?saludos.fernando de bs as.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71378

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lo que se consigue es atenuar las pulsaciones del compresor y que la presión sea estable.

Por ejemplo: algunas veces no te oscilo mucho el indicador de presión, principalmente en el manometro analogico de alta, pues si le colocas un capilar emrrollado te las atenua.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71383

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ya contesto pascalin solo añadir que evita que racatee el presostato al no tener esas alteraciones , o bien por las pulsaciones del compresor o a veces acumulación de gas en estado liquido , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 12 años 8 meses #71416

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Tenía entendido eso, y para evitar que el aceite se meta en la tubería de conexión al presostato, yo uso unos de acero por las condiciones de trabajo, pero he experimentado en alguna máquina lo que comenta el compi Pascalin

saludos!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA DE CONSERVACION 404 hace 11 años 9 meses #95608

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information