TEMA: vacio

vacio hace 12 años 8 meses #70538

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
hola a todos tengo dudas en el vacio termine de realizar el vacio lo deje conectado 12 horas el problema es que no tengo un vacuometro y al terminar de hacer el vacio quedo -30 y cuando lo fui acomprobar estaba a -15 y no estoy seguro si esta bien el profe no enceño que tenia que quedar q -30 y no subir y aca e leido algo de micrones de vacio y me biene la duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70541

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
En principio tiene todos los síntomas de que pierde el vació, de todas formas es mejor que tengas un vacuometro de buena calidad, para este tipo de trabajos . Porque ya medirás de que te sirve a vez esperado 12H. y ahora tienes dudas.

Un saludo
Eusebio
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70542

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Bien que midas con el vacuometro o con el manómetro el vacio se debe conservar, si se pierde el vacio hay necesidad de buscar una fuga.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70543

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Obviamente si pierde el vació tienes una fuga, yo la busco con nitrógeno seco, otros lo hacen con detector electrónico,con jabón, etc, resumiendo coge lo que tengas a mano.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70547

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo más probable es que sea una fuga, pero no descartes presencia de humedad. Para descartar una de otra haz un triple vacío, si va mejorando el nivel de vacío será humedad y si no lo hace puede que tengas una pequeña fuga.

El vacío no es la mejor manera de constatr la presencia de fugas, presuriza con nitrogeno y observa manómetros, obtendrás la respuesta.

SALUDOS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70642

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Roverman me lo has quitado de la boca jajaja
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 12 años 8 meses #70667

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
si pierde el vacio es que hay una fuga, empieza por meter presion buscar la fuga y repararla.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: vacio hace 11 años 9 meses #95586

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information