Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55347

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
muy instructivo el post,gracias por tu colaboracion,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55375

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Me alegra que haya suscitado interés el tema.

A mandar señores.... un placer.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55376

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Fresquiviri escribió:
Como bien dices, por las fotos es complicado dar un diagnóstico fiable, pero tu exposición es más que correcta. Estos compresores que no poseen filtro de malla en la aspiración, corren el riesgo de que cualquier viruta actúe como meteorito contra el bobinado, saludos y gracias por el reportaje.

Efectivamente es lo que pienso.... algun resto metálico o incluso alguna rebaba o pequeña impureza que provenga del propio compresor.

Y en un Danfoss me sorprende... son bajo mi punto de vista, buenos compresores, no me suelen dar dolores de cabeza.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55377

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
icaro8 escribió:
ser Islatoto un gusto:

ante todo agradecerle por el trabajo realizado en este pos ya que nos ilustra a todos y en definitiva nos enriquecerse técnicamente.

por lo que veo en las fotografias daria la imprecion que el rotor estuvo trabajando (girando) ,rozando con elementos solidos ,extraños digamos .

¿ha desarmado o cortado el filtro (si lo tiene ) porque allí seguramente abría algún rastro o indicio de partículas solidas '

seria interesante ver con mas detalle el punto o lugar donde se vea.muestre , la falla de aislacion en el paquete de bobina -

por otra parte imagino que han limpiado el circuito frigorífico interiormente antes de colocar el nuevo compresor,porque de no haberlo hecho se corre un alto riesgo de producirce nuevamente esta falla

saludos desde bs as rep argentina ,.-32

Hola!

... agradecer antes que nada a todos los que le habéis echado un vistazo a las fotos, el interés es mío por poder disponer de opiniones diversas, y en este caso si viene de tan lejos aún es más valorable.


Al tema:

- filtro..... se fué a la basura (muy a mi pesar), me hubiese gustado verlo, pero uno de mis "chicos" decidió conservar el compresor pero no el filtro. Lástima.

- no he conseguido ver daño aparente en el bobinado, tan sólo puedo realizar la medición mediante ohmímetro que me asegura una bobina en cortocircuito.

- se trataba de un armario de congelados, marca Infrico, unidad condensadora sobre el armario.
Poca limpieza se puede realizar ahí más que una buena "soplada" de nitrógeno y el cambio de filtro deshidratador.
Pero ni aún así vimos impurezas o restos sospechosos.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55390

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias por el reportaje compañero

Seguramente alguna particula metalica como indican sea la causa , lastima lo del filtro (podriamos aver dado la conclusion)

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55398

Si tienes esta bobina en CORTO CKTO, no necesariamente se deba a lo que supones, es posible que esta unidad, estuvo arrancando en intervalos muy cortos y las presiones no estaban niveladas, hasdta el momento que ya no soporto el termico y se puso en corto,
pudo ser tambien por un retornop de líquido, un control malogrado (descalibrado) se quedo sin retorno de aceite, se fue al vació, estas razones hacen que los compresores aquejen estas fallas.

Slds.

kar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55403

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
kelvy arroyo romero escribió:
Si tienes esta bobina en CORTO CKTO, no necesariamente se deba a lo que supones, es posible que esta unidad, estuvo arrancando en intervalos muy cortos y las presiones no estaban niveladas, hasdta el momento que ya no soporto el termico y se puso en corto,
pudo ser tambien por un retornop de líquido, un control malogrado (descalibrado) se quedo sin retorno de aceite, se fue al vació, estas razones hacen que los compresores aquejen estas fallas.

Slds.

kar

ser kelvy arroyo romero un gusto y algunas consideraciones :

cuando usted dice

kelvy arroyo romero escribió:
es posible que esta unidad, estuvo arrancando en intervalos muy cortos y las presiones no estaban niveladas, hasdta el momento que ya no soporto el termico y se puso en corto,


cuando una maquina eléctrica tiene interrupciones como las que usted sugiere lo que sucede es un aumento abrupto de corriente en los paquetes de bobinas del orden de 5-8 veces el valor de corriente nominal.
como los paquetes de bobinas por polo están conectados en serie entre si (en cada polo o paquete en el polo ) circularía la misma corriente en amperios en todas y cada una de las espiras de dicho paquete por ende esto probocaria sobrecalentamiento mas allá de lo permitido y el paquete de bobina se vería de color oscuro ,pero todo el paquete y eso no se ve reflejado en la fotografía ,es muy marcado o resalta a la vista este tipo de quemason .

en lo que se refiere al térmico de la maquina eléctrica ,a decir verdad yo no me fío de ellos nunca porque he tenido muy malas experiencias con estos clixon .

lo que no le llego a entender es a que se refiere cuando dice :

"""no soporto el termico y se puso en corto, """


kelvy arroyo romero escribió:
pudo ser tambien por un retorno de líquido, un control malogrado (descalibrado) se quedo sin retorno de aceite, se fue al vació, estas razones hacen que los compresores aquejen estas fallas.

un retorno de liquido nos mostraría una falla del tipo mecánica grave con desprendimientos muy marcados ,pero la verdad no me convence mucho esa idea aunque le otorgo el beneficio de la duda razonable en este punto .

ser le pido disculpas por disentir con partes de su escrito y lo hago con todo respeto y humildad es mas le agradezco sus aportes y espero podamos seguir estas charlas que son enriquecedoras para todos .

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55404

  • miansaju
  • Avatar de miansaju
  • DESCONECTADO
  • el "miarma" valenciano
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Muy buena ilustración,islatoto.Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55406

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
:whistle:
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55480

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
gracias por el aporte islatoto,danfoss es danfoss pero mercedes es mercedes y tambien fallan,tal y como se ven las fotos,me gustaria saber si ha sido derivacion o corto,he visto lo que se apuntaba de cortocircuito,pero cuando has comprobado las bobinas,las has mirado a tierra o chasis,si es asi esta derivado,no en corto,y si estubiera derivado podria ser un fallo de aislamiento en el barniz de una de las bobinas del motor,bien pudiendo ser un defecto de fabricacion,acidez en el aceite o un golpe mealico contra una espira de una bobina,2 años me parece demasiado poco para un danfoss,pero que se le va a hacer!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55536

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
orubio escribió:
gracias por el aporte islatoto,danfoss es danfoss pero mercedes es mercedes y tambien fallan,tal y como se ven las fotos,me gustaria saber si ha sido derivacion o corto,he visto lo que se apuntaba de cortocircuito,pero cuando has comprobado las bobinas,las has mirado a tierra o chasis,si es asi esta derivado,no en corto,y si estubiera derivado podria ser un fallo de aislamiento en el barniz de una de las bobinas del motor,bien pudiendo ser un defecto de fabricacion,acidez en el aceite o un golpe mealico contra una espira de una bobina,2 años me parece demasiado poco para un danfoss,pero que se le va a hacer!!

Cortocircuitado SIN derivación a tierra.

Y no tengo narices de ver dónde!

En fin.... pasará a ser vaya usted sabér qué otro elemento, porque hoy ha ido a parar al chatarrero, perdón... punto de reciclaje (que queda más fino)

Saludos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 3 meses #55576

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola

Has demostrado una gran inquietud profesional y ganas de saber (El Por Qué? ) que pasó exactamente y encima lo has expuesto muy bién.

Pues nada, aparte de las conclusiones


Islatoto perdona el atrevimiento pero????

Seguro que no lo hacias por hacerte el pistón como llavero? jajjaja...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information