Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: SUBENFRIAMIENTO

SUBENFRIAMIENTO hace 14 años 11 meses #19011

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
SUBENFRIAMIENTO

El subenfriamiento total en una instalación frigorífica se define como la diferencia entre la temperatura del liquido refrigerante justo antes de la válvula de expansión, y la temperatura saturada que corresponde a la presión antes de la misma ( en el caso de refrigerante puros (R134a, R-22….) o mezcla azeotropicas (R507A…)

Subenfriamiento = T saturada a P antes de válvula expansión – T liquido antes válvula expansión (1)

En el caso de refrigerantes mezclas azeotropicas ( R407C, R417A….) el subenfriamiento total es la diferencia entre la temperatura del liquido refrigerante justo antes de la válvula de expansión y la temperatura de burbujas que corresponde a la presión antes de la misma .

Subenfriamiento = T burbuja de la P antes de la válvula expansión – T liquido antes de válvula expansión (2)

¿Cómo se mide el subenfriamiento?

º Un termómetro de contacto.
º Un manómetro
º Una regleta (tabla de presiones de gases refrigerantes)


º S e medirá la temperatura de la tubería de liquido refrigerante antes de la válvula de expansión, a una distancia de 10 ctm de esta. Si la tubería esta pintada procederemos a retirar la pintura para que la medida sea lo mas fiable posible. Procederemos a colocar la medida de la formula para el calculo del subenfriamiento (1) (2)

º Se medirá la presión de la tubería de líquido justo antes de la válvula de expansión mediante un manómetro. En el caso de la existencia de una válvula solenoide de control de flujo de refrigerante, la medida ideal de presión se debería realizar entre esta y la válvula de expansión termostatica. Si no existiera otra posibilidad se puede coger la presión del recipiente, cometiendo entonces un ligero error en el cálculo. Si el manómetro tiene la escala de temperatura correspondiente al refrigerante de la instalación, leeremos en ella la T saturada a la P medida (1) o la T de burbujas a la P medida (2), según corresponda. En el caso de no disponer de escala de temperatura en el manómetro, procederemos a buscar la temperatura saturada o la temperatura o la temperatura de burbuja (también llamada escala de líquido) en una regleta (tabla de presiones) de refrigerantes.

El subenfriamiento será la diferencia de estos dos valores

El subenfriamiento del líquido refrigerante antes de la válvula de expansión termostatica es importante porque:

º Un subenfriamiento suficiente asegura que no existe el fenómeno del “flash-gas” en la tubería de líquido.

º Un aumento del subenfriamiento supone un aumento de la potencia frigorífica del equipo frigorífico, debido al aumento de la capacidad de enfriamiento que tiene el paso de refrigerante que tiene por el evaporador (aumento de la diferencia de entalpía).

El paso de la línea de líquido por un ambiente mas frió que ella misma, aumentara el subenfriamiento, por el contrario, el paso de la línea de líquido por un ambiente mas caliente que ella misma, disminuye el recalentamiento y puede llegar a provocar “flash-gas”:generación de burbujas de refrigerante en estado gaseoso debido a las perdidas de carga provocadas por el rozamiento del liquido refrigerante durante su viaje por la tubería. La existencia de subenfriamiento en toda la línea garantiza la nula presencia de las burbujas.

Efectos del “flash-gas:
El flash-gas es indeseable en cualquier instalación debido a su efecto sobre las válvulas de expansión. El paso de las burbujas a través del orificio calibrado de la válvula genera una disminución de la cantidad de refrigerante (kg) que pasa a través de ella. Esta alimentación deficiente del evaporador genera una caída del rendimiento del evaporador.

Métodos de obtención de subenfriamiento.

A la salida de líquido desde el recipiente principal de la instalación, este se puede encontrar ligeramente subenfriado. En función de su evolución y tratamiento posteriores, el subenfriamiento puede aumentar o disminuir hasta generarse el “flash-gas”.

Métodos naturales.

Las pérdidas de calor que se producen en la tubería de liquido debido a la diferencia de temperatura con un ambiente mas frió, generan un aumento del subenfriamiento. La aportación total de este fenómeno es mínima. Los valores habituales del subenfriamiento natural pueden oscilar entre 2 y 4 K.

Subenfriamientos forzados.

Intercambiadores de calor /aspiración: dichos intercambiadores tienes la función principal de evaporar cualquier residuo de líquido que pudiera escapar del evaporador, enfriando a su vez la línea de liquido. Considerando los siguientes factores:


º Reducción de las gotas de vapor llegan al compresor.
º Mejor operación de las válvulas de expansión pues se reduce el efecto “flash-gas”
º Aumento de la potencia consumida por el compresor debido a un mayor recalentamiento de los gases de aspiración (negativo para el rendimiento de la instalación)
º Aumento de la potencia frigorífica debido a un mayor subenfriamiento del líquido refrigerante (positivo para el rendimiento de la instalación).

Dicho balance en beneficioso para la instalación en el caso de instalaciones de media baja temperatura con los refrigerantes mas habituales (R507A,R134a). Economizadores: proporcionan mayores subenfriamientos (del orden de 40 - 50K) , se puede conseguir mediante sistemas de doble etapa, unidades especificas para proporcionar subenfriamiento o centrales frigoríficas de mas de una aspiración. El mecanismo común a todas ellas, consiste en un intercambiador de placas en el que se expansiona refrigerante a una presión intermedia, para hacer enfriar el líquido que ira a los servicios de la instalación. El vapor a presión intermedia resultante de la refrigeración, puede ir a la conexión de media presión de un compresor de doble etapa, a la aspiración del compresor específicamente dedicado a proporcionar subenfriamiento, o a la conexión del economizador de un compresor a tornillo.
La línea de líquido con subenfriamiento importante debe aislarse para conservar el subenfriamiento provocado y para evitar la condensación en el exterior de la línea. Un saludo

PDF:

subenfriamiento documento.www.forofrio.com
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, electom21, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 14 años 3 meses #30445

  • tiempo
  • Avatar de tiempo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • soy aprendiz de frio
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
bueno creo k la teoria del subenfriamiento puesta es buena pero si devo decir k el subenfriamiento en R507 es un ahorro energetico muy valioso y no es nada mala pra el funcionamiento dela istalacion ya k todos savemos k con el R507 no nos hace falta casi condensacion se puede trabajar con una condensacion muy baja sin k en la valvula de expansion llegue burbujas sino likido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 14 años 3 meses #30446

  • tiempo
  • Avatar de tiempo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • soy aprendiz de frio
  • Mensajes: 21
  • Karma: 1
tiempo dijo:
bueno creo k la teoria del subenfriamiento puesta es buena pero si devo decir k el subenfriamiento en R507 es un ahorro energetico muy valioso y no es nada mala pra el funcionamiento dela istalacion ya k todos savemos k con el R507 no nos hace falta casi condensacion se puede trabajar con una condensacion muy baja sin k en la valvula de expansion llegue burbujas sino likido

ahora devo decir k con la condensacion flotante el subenfriamiento de likido pasara ala historia como ahorro energetico ...ya k las histalaciones con subenfriamiento al ponerle la condensacion flotante placticamente las anula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 14 años 3 meses #30452

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola amigo tiempo , perdona , pero e de decirte dos cosas ,

la primera , y perdona , pero en esta web somos una gran mayoría gente muy vieja jajajaj y como tu sabrás , apenas conocemos de la jerga de los msm , es por ello que a veces nos cuesta mucho seguir el hilo de un testo cuando en este se hayan muchas k en vez de que o muchas k en ves de qui , no te lo tomes a mal pero somos de la generación de los correos escritos a lápiz o a bolígrafo jajajaj cosas de viejos , es por ello que redactamos estas normas que te paso en este enlace ,

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2

la segunda es que me gustaría que desarrollaras mas tu opinión sobre el 507 y su diferencia sobre el 404 , y si pudieras me explicaras tu punto de vista al decir que este gas se cae en la condensación y precisa poca o ninguna condensación, perdona mis preguntas , pero me guata aprender,y saber de la opinión de los demás tecnicos

deformación profesional jajajajaj , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39266

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
me quereis decir de una vez cual es el subemfriamiento correcto medido entre la temperatura de descarga y la salida del liquido en el condensador por ejemplo en r22 sies 5,7`0 12ºc yo creo que 7 es la buena pero hay quien dice que contra mas mejor y yo digo que si es demasiado la presion en el evaporador baja mucho y pierde potencia haber quie me saca de dudas oño
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39269

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Tengo entendido que el subenfriamiento adecuado debe estar entre 4 y 7 º C.
Pero lo que aun no me ha quedado claro es que con exceso de refrigerante el subenfriamiento es alto ??????? No digo que no sea asi, pero con exceso de gas sube la presión de alta y por lo tanto la temperatura del refrigerante y al condensador le costara más convertir en liquido el gas.
Siempre se aprende algo nuevo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39281

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
El subenfriamiento correcto de un equipo de climatizacion es, el de diseño, osea con el que a sido fabricado yeste ns lo inica el fabricante ya sea 6 o 14.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39289

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
manue6 dijo:
Tengo entendido que el subenfriamiento adecuado debe estar entre 4 y 7 º C.
Pero lo que aun no me ha quedado claro es que con exceso de refrigerante el subenfriamiento es alto ??????? No digo que no sea asi, pero con exceso de gas sube la presión de alta y por lo tanto la temperatura del refrigerante y al condensador le costara más convertir en liquido el gas.
Siempre se aprende algo nuevo...

Para que el condensador pueda subenfriar tienen que tener liquido. Cuanta mas tubos del condensador tengan liquido mayor sera el subenfriamiento pero menor la capacidad de condensar. Es lo mismo que en el evaporador, una zona se dedica al cambio de estado y otra al recalentamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39290

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
hoy por ejemplo temp ext 16ºc temp descarga 68ºc temp a la entrada del filtro que esta a 40ctm del cond 27ºc y la unidad va que te cagas esa teoria no la veo muy clara uno me dice que contra mas diferencia mejor yo creo que contra mas diferencia le falta gas sin embargo tal como hoy que ocurre hablamos de un equipo de 80kw condensa a 27 y evap a 5,3 vamos de maravilla y porque tanto salto
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39296

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenassss!
Para valorar un intercambio de calor lo primero sería tener en cuenta que otros intercambios tenemos,cual deveria ser el deseable... y valorar los condicionantes de ese intercambio.

....Al lio del montepio...
Primero ¿Cual devería ser la temperatura del medio al que deseamos descargar (agua o aire)?.
Segundo.(pensando en un condensador de aire con ventilador forzado).¿Cual es la eficacia del condensador, (alta ó media).Vamos a decir que media; por lo que yo le daría entre 5 y 7ºC de diferencia entre la entrada y la salida del aire.
Demosle entre 7 y 8ºC de diferencia entre la temperatura de condensación y la del aire de salida = mas o menos 15ºentre la temperatura de condensación y la del ambiente.
Biennn; ya tenemos las temperaturas y por analogía las presion de condensación.
....Y vamos a lo que vamos..
En mi opinión,el subenfriamiento que deverías de tener sería el máximo posible pero que no te descienda la presión de descarga-condensación de lo ya dicho.
....¿QUE OPINAS?..
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39303

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
conclusiones lo mejor la maxima diferncia de temperatura siempre y cuando manatenga la presion de descarga
menudo lio con lo facil que es temp de evapo 4ºc y que produdca condensacion en el retorno
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SUBENFRIAMIENTO hace 13 años 10 meses #39330

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola compañeros. Cuando colocamos el manómetro de alta, no nos dice la temperatura de descarga como ya saemos, sino la temperatura y presión del cambio de estado, o sea, de condensación. Bueno, pues sabiendo la temperatura a la que estamos condensando, si colocamos un termónetro a la salida del condensador y nos marca la misma temperatura, esto nos indicara que el refrigerante sigue condensandose, por lo que es posible que no nos llegue 100% líquido a la válvula de expansión. Sin imbargo, si el termómetro nos indica una temperatura más baja que la del manómetro, esto nos asegura que el refrigerante es 100% líquido a la salida del condensador, ya que la condensación se produce a temperatura y presión constantes. Esta diferencia enre la temperatura del manómetro de alta y el termómetro a la salida del condensador es a lo que llamamos subenfriamiento, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, friosil, biel1, rompefrio
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information