Estimado, buenas tardes
Para evitar que quede gas inflamable dentro del sistema recomiendo instalar una válvula de pinche, sacar todo el refrigerante con una bomba de vacío, luego sacar la válvula de pinche y soldar un apendice de carga, luego ingresas el nitrógeno con sobre 100 libras, no debería haber fugas, a mi me pasó con una unidad enfriadora de agua, al partir se calienta el condensador completo, el filtro secador con una optima temepratura, y comienza a enfriar, al paso de dos a tres minutos, el condensador y filtro se enfrian. Le reemplacé el filtro secador, antes de eso con presión de nitrógeno corte el capilar a la salida del filtro y el nitrógeno sale por ambos lados, con esto eliminas la posibilidad de que esté tapado el capilar, tapado el filtro secador, y ya probaste que no tiene fuga. Luego deberías instalar un apendice de carga a la salida del compresor, instalar los manómetros de alta y baja y hacer que el compresor funcione, debería levantar la presión y hacer vacío por el lado de baja. Así determiné que era el compresor con una válvula abierta lo que ocasionaba el problema. Espero te sirva la experiencia de otro. Un gran saludo desde Chile.