Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Condensadora sobredimencionada?

Condensadora sobredimencionada? hace 1 año 4 meses #196058

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
creo que la carga de refrigerante es excesiva... aun así.... ¿¿has echo el vacío ???
pero 2 Kg... mucha tela para tan poca máquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora sobredimencionada? hace 1 año 4 meses #196060

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola colegas, luego de idas y venidas saltó el problema, se los comparto:
Comencé a cortar capilar para equilibrar presiones, fui cortando de 15 en 15cm hasta que solo me quedaba 70 cm de capilar en el equipo y la sorpresa fue que por más que cortaba el mismo, las presiones seguían exactamente iguales, por lo que entendí que en alguna parte estaba casi obstruido.
Lo terminé remplazando por uno de 1,2 mm y 1,3m de largo y WOW!!!, El equipo pudo funcionar correctamente:
Presión de baja 35psi a temperatura de corte(2°C)
Presión de alta 190psi
Recalentamiento 5,5°C
Temperatura de llegada al compresor 7°C
Con una temperatura ambiente de 30°C
La carga de R22 terminó siendo de 1,7 kg
El equipo rinde impecable, el cliente satisfecho y yo más, sabiendo que no va a remplazar el compresor en varios años si Dios quiere.
Gracias a todos por sus aportes y a no desmayar cuando surgen casos complicados! Todos tienen solución!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora sobredimencionada? hace 1 año 4 meses #196061

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ya me imagino lo feliz que te has haber puesto! felicidades. Pregunta porque se taparia el capilar???
en hora buena.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora sobredimencionada? hace 1 año 4 meses #196069

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
kremer84 escribió:
Hola colegas, luego de idas y venidas saltó el problema, se los comparto:
Comencé a cortar capilar para equilibrar presiones, fui cortando de 15 en 15cm hasta que solo me quedaba 70 cm de capilar en el equipo y la sorpresa fue que por más que cortaba el mismo, las presiones seguían exactamente iguales, por lo que entendí que en alguna parte estaba casi obstruido.
Lo terminé remplazando por uno de 1,2 mm y 1,3m de largo y WOW!!!, El equipo pudo funcionar correctamente:
Presión de baja 35psi a temperatura de corte(2°C)
Presión de alta 190psi
Recalentamiento 5,5°C
Temperatura de llegada al compresor 7°C
Con una temperatura ambiente de 30°C
La carga de R22 terminó siendo de 1,7 kg
El equipo rinde impecable, el cliente satisfecho y yo más, sabiendo que no va a remplazar el compresor en varios años si Dios quiere.
Gracias a todos por sus aportes y a no desmayar cuando surgen casos complicados! Todos tienen solución!
Y si le haces saber al cliente que con un compresor de 1/2 hp le va a rendir igual y con menos gasto de luz ya hubiera sido de 10 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora sobredimencionada? hace 1 año 4 meses #196073

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
kremer84 escribió:
Hola colegas, luego de idas y venidas saltó el problema, se los comparto:
Comencé a cortar capilar para equilibrar presiones, fui cortando de 15 en 15cm hasta que solo me quedaba 70 cm de capilar en el equipo y la sorpresa fue que por más que cortaba el mismo, las presiones seguían exactamente iguales, por lo que entendí que en alguna parte estaba casi obstruido.
Lo terminé remplazando por uno de 1,2 mm y 1,3m de largo y WOW!!!, El equipo pudo funcionar correctamente:
Presión de baja 35psi a temperatura de corte(2°C)
Presión de alta 190psi
Recalentamiento 5,5°C
Temperatura de llegada al compresor 7°C
Con una temperatura ambiente de 30°C
La carga de R22 terminó siendo de 1,7 kg
El equipo rinde impecable, el cliente satisfecho y yo más, sabiendo que no va a remplazar el compresor en varios años si Dios quiere.
Gracias a todos por sus aportes y a no desmayar cuando surgen casos complicados! Todos tienen solución!

Muchas gracias por darnos a conocer la terminación del trabajo. son experiencias que sirven y se deben compartir.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information