Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga R508B

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195975

  • Manel10
  • Avatar de Manel10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, tengo una duda sobre el método de carga de este refrigerante R508B. La cuestión es que tras cambiar un compresor de una segunda etapa de un congelador -86, en todas las informaciones que he encontrado me dice que se debe cargar en fase líquida- La botella de refrigerante que me han enviado de Francia no tiene líquido y no se si es porque está almacenado a muy alta presión, porque la botella no lleva una carga correcta o por si hay que realizar alguna acción que se me escapa. Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195976

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Manel10 escribió:
Buenas tardes a todos, tengo una duda sobre el método de carga de este refrigerante R508B. La cuestión es que tras cambiar un compresor de una segunda etapa de un congelador -86, en todas las informaciones que he encontrado me dice que se debe cargar en fase líquida- La botella de refrigerante que me han enviado de Francia no tiene líquido y no se si es porque está almacenado a muy alta presión, porque la botella no lleva una carga correcta o por si hay que realizar alguna acción que se me escapa. Muchas gracias

El R-508B es un gas refrigerante mezcla zeotrópica de otros dos refrigerantes y si, conviene que para la carga en el equipo el gas salga de la botella en fase liquida.

Dices que de la botella de refrigerante que te han enviado de Francia no sale líquido y eso solo lo veo posible por una de las dos causas siguientes:
  1. Has comprado al fabricante o distribuidor del ultracongelado el refrigerante y te lo ha enviado en botella grande con solo la carga exacta que lleva el frigo.

  2. Se ha perdido refrigerante de la botella.
A temperatura ambiente de aprox. 18ºC la presión de este refrigerante en botella con liquido esta sobre los 40 bar. Ojo.

.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195982

  • Manel10
  • Avatar de Manel10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches Moncayo. La verdad que no sale líquido y he realizado las cargas de las dos etapas y he conseguido llegar a -70. Desde fabricante me proponen hacer una cromografía, pero habiendo llegado a esa temperatura entiendo que el refrigerante caso seguro que está correcto. Ahora me va a tocar ajustar para bajar 10 grados más. Ahora me asalta una duda, a -70 la primera etapa con 507 me evapora a unos -50 mientras que la segunda a -98 con 508b. He estado informándome y creo que la 1a etapa evapora a demasiada baja temperatura ya que he leído que debería evaporar a unos -35. Es correcto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195983

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si, estas condensando muy bajo y por lo tanto la presión de alta del R-508B será muy baja y el evaporador del ultracongelador estará subalimentado. Si, debe de condensar sobre -35°C.

El compresor que has cambiado es igual en potencia que el de la 1a. etapa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195984

  • Manel10
  • Avatar de Manel10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si. Es el mismo compresor con un aceite especial que envía el mismo fabricante para tan bajas temperaturas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195985

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Supongo que limpiaste capilar de baja temperatura, y
sustituiste filtro deshidratador y separador de aceite por uno igual que el original, verdad?.

Si condensa tan bajo el 508 y los compresores son iguales es que no está rindiendo la etapa de baja por alguna pequeña obstrucción en "alta",
o falta de refrigerante.

Cuando está bajando de temperatura el ultracongelador, por ejemplo estando a -20, también condensaba el 508 a -50°C?
Última Edición: hace 1 año 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Carga R508B hace 1 año 6 meses #195989

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Manel10 escribió:
Buenas tardes a todos, tengo una duda sobre el método de carga de este refrigerante R508B. La cuestión es que tras cambiar un compresor de una segunda etapa de un congelador -86, en todas las informaciones que he encontrado me dice que se debe cargar en fase líquida- La botella de refrigerante que me han enviado de Francia no tiene líquido y no se si es porque está almacenado a muy alta presión, porque la botella no lleva una carga correcta o por si hay que realizar alguna acción que se me escapa. Muchas gracias
Hola manel, si te fijas la resion y temperatura seguramenta superan las presiones y temperatura critica del refrigerante y al superarlas el gas np se licua. Es mas impertante el recalentamiento que las temperaturas para cargar los circuitos frigorificos, si quieres cargar en fase liquido enfria la botella de gas
Saludos
Última Edición: hace 1 año 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information