olfera escribió:
El sistema en esta unidad está cargado con 152ppsig de R1150, y 9.5 g de R508b
en mi poca experiencia, (experiencia nula en la practica), con el R1150 y a falta de una buena tabla de presión-temperatura, me asalta una duda, son presiones de alta con los dos refrigerantes. ¿que temperatura me da el R1150 a 152 PSI?.
El sistema en esta unidad está cargado con 152ppsig de R1150, y 9.5 g de R508b, presión operativa de aspiración 0.137 bar en vacío, a 23.8ºc ambiente. Ahí si quede en suspenso...
152ppsig de R1150 a 23.8ºc ambiente: cuantos gramos son en un contenedor.
como que hay axiomas que no logro desenredar...
Los datos que dan para la carga de la etapa de baja temperatura del esta unidad es que a temperatura de consigna, -104°C, estará bien cargado cuando en alta haya 152 psig (aprox. 10,3 bar de presión relativa y condensando a -48°C) y en aspiración 0.137 bar en vacío, evaporando aprox. a -106°C con el r-1150.
La carga de estos refrigerantes tiene que ser muy ajustada ya que a temperatura de ambiente ( de memoria el 1150 unos 50 bar a 20 °C) y por lo tanto a equipo parado no pueden superarse determinadas presiones.