Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Condensador

Condensador hace 3 años 3 meses #193831

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
hola me sucedió algo que no comprendo por que pasa. Les cuento: es un sistema con r22 que cuenta con 2 compresores que se conectan y desconectan a la vez, funcionan como si fueran uno solo, el condensador son 2 módulos idénticos. La situación es que solo usa uno solo de los módulos del condensador. Explico, solo uno esta caliente a la entrada y más frío a la salida(como debe ser) el otro esta a temperatura ambiente.la cañeria de descarga de los compresores llega hasta una derivación quw salen para cada uno de los modulos en la salida de cada uno de los modulos se vuelven a unir y sigue hacia el acumulador de liquido. Las distancias entre ls derivaciones y la entrada y salida del condensador son las mismas y están al mismo nivel. Que puede estar pasando.
Les agradezco la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193833

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
desde luego parece extraño.... lo primero que se me ocurre son dos cosas , la primera es si la carga de refrigerante es correcta y la segunda es que , en ocasiones , aunque todos los indicios nos digan que las tuberías de conexión son idénticas a veces el fluido refrigerante tiende (como es lógico) a circular por el sitio más fácil , ¿¿¿puedes mandar fotos ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193834

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Fotos no tengo porque esto paso a unos 400km. La carga es correcta. La cuestión es que, supongamos que el modulo que esta funcionando es el derecho, yo apago el sistema y lo vuelvo a encender empiesa a funcional el izquierdo, o sea no es que siempre funciona el mismo modulo. No se si me explico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193836

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Por lo que comentas puede ser que funcionen los grupos en alternancia, de cara a alargar la vida de las unidades. Tendras un rele conmutador instalado, y ademas antiretornos en ciertos puntos de las unidades como descarga, condensador etc...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193837

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
No tiene ningun dispositivo, solo cañeria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193838

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Deberías ser un poco más explícito, hablas de 2 compresores, no sabemos si es una unidad con 2 compresores por ejemplo en tándem o 2 unidades idependientes con sus seguridades etc.
Por otro lado tampoco nos dices si tienes un evaporador o 2 unidades, en fin faltan muchos datos para poder ayudarte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193839

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol creo que tiene que tener un rele variable, como dicen asi una vez arranca uno y otra vez el otro,lo que no entiendo es que arranquen los 2 a la vez, eso parece que solo sea un circuito electrico para los 2 compresores,comprueba que en ese circuito solo tiene un contactor y el termico , aparte un rele variable,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193840

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Son 2 compresores en tandem que funcionan los 2 a la vez, o sea como si fueran 1. Tiene un contactor y un guarda motor por compresor pero la señal de las seguridades hacen que se apaguen los 2 así como el controlador para que prendan los 2 a la vez.
No tiene ninguna valvula ni selector que elija uno u otro modulo del condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193842

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Bueno , creo que hablas claro... lo que pasa es que es muy extraño que sin haber ningún dispositivo de por medio una vez trabaje un condenador aéreo y en otras ocasiones el otro... insisto... ¿alguien te podría mandar fotos? un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador hace 3 años 3 meses #193843

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Cuando se diseña una instalación frigorífica uno de los temas más importantes es el trazado y dimensionado de tuberías por el tema de mantener las velocidades mínimas para el arrastre del aceite.
Existen varias soluciones como el sistema de doble montante (te dejo un esquema) que se realiza en líneas de aspiración y descarga. Otra solución es montar varios condensadores y desde la descarga abrir o cerrar servicios en función de la carga variable simplemente un control de presión abre o cierra condensadores en función de la condensación.
O simplemente para asegurar un funcionamiento óptimo en esos días calurosos. Es una idea, en electricidad se utiliza mucho la redundancia de servicios en instalaciones críticas, igual el técnico que diseño la instalación la calculo así
Última Edición: hace 3 años 3 meses por goldete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 1polly
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information