los compresores no trabajan al 100 % trabajan al 80 %
los compresores no trabajan todos a la vez,entran escalonadamente, segun demanda unos entran y otros paran, con un tiempo de retardo, cuando sube lapresion o temp,
para trabajar todos a la vez y al 100% es para ver el consumo por un tiempo, para pruebas,, si la instalacion aguanta o no el consumo,y se prueban manualmente sin el sistema, para ver el funcionamiento y otra vez el consumo,
los compresores no arrancan al 100% arrancan al minimo van subiiendo escalonadamente, hasta el 80% no hay mas,
segun la velocidad y el compresor que este trabajando, asi retornara el aceite ,
en otro post te digo, si no se para la maquinano te preocupes ,por que no veas el aceite,este estara repartido por el circuito,, y vera el aceite si no para la maquina no pasa nada si tienes las presiones y temp correcta , no pasa nada, ni carter ni san carter,
si le faltara gas ya lo comente, tardara mas en recuperar, mientras la maquina de su rendimiento y no para por aceite, pues nada,
si es cierto que los compresores no trabajan todos a la vez , si trabajaran seria hata conseguir el punto de consigna y es un minimo de tiempo y van parando , hasta quedar los necesarios para mantener la carga,
asi que no trabajar con todos a la vez, dejar que hagan su programa ,entraran cuando haga falta, par eso esta el programa y el control de capacidad,
si no para por aceite, deja la maquina como este, no hay que adelantarse al tiempo, mientra funcione bien,
cuando la maquina este parada veras si retorna el aceite ,