Hola Colegas:
La primera vez que abro un foro, asi que disculpas si no me hago entender adecuadamente.
El problema que les comparto es el siguiente, ya que nunca me había pasado ni tampoco encuentro en el foro problema parecido. Me gustaría conocer sus opiniones.
En un AA split (York 3000F R410a) intentando guardar el refrigerante en la unidad condensadora para su posterior traslado la aguja del manometro no baja de los 50 psi. Es decir hago el procedimiento habitual:
1)Cierro válvula de alta (la + fina).
2)Hago funcionar el equipo en frío, y voy cerrando la válvula de succión ( o de baja o lo mas gruesa)
3) (problema) aunque deje abierta la válvula de succión la presión no desciende de los 50 psi. Es decir me queda r410a en el evaporador.
A alguno le pasó esto? que podría llegar a ser?