Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: PISO TECHO BGH no entre en Calor

PISO TECHO BGH no entre en Calor hace 3 años 9 meses #192550

  • GustyR
  • Avatar de GustyR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas compañeros, tengo que solucionar un problema con un piso techo que hoy fui a verlo.
PISO TECHO BGH mod BSCV60CTK4 (r410a) TIENE 7 MESES INSTALADO
BS AS (Temperatura del hoy 12°)
El equipo en modo frío funciona perfecto, al ponerlo en modo calor (válvula energizada en calor) el equipo eleva la presión tomada en caño grueso a unos 600psi y el amperaje se dispara entre 10 y 11 amp. Y luego de esto obvio corta el equipo. Recupere el gas y fui al accurator en la unidad interior pero se veía limpio. Da la impresión de algo obstruido. pero donde?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PISO TECHO BGH no entre en Calor hace 3 años 9 meses #192556

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola GustyR , el forzador exterior cicla o no ?
Revisa la sonda de batería unit exterior si está alojada en su sitio .
Ya nos cuentas , un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information