Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AYUDA POR FAVOR CONGELADOR HELADERA

AYUDA POR FAVOR CONGELADOR HELADERA hace 3 años 10 meses #192358

  • CESARF
  • Avatar de CESARF
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos, solicito de su ayuda por favor ya que recién estoy aprendiendo y no se la causa del problema, tengo un congelador heladero de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho que realicé la reparación de fuga de gas, mismo que primero hice;
.- Reparación de fuga
.- Cambio de filtro
.- Barrido de sistema con nitrógeno – para ejecutar limpieza y verificar que no este tapado
.- Cambio de ventilador (quemado)
.- Vacío del sistema (20 minutos -30psi)
.- Recarga de gas r22 hasta dejarlo en cero
.- Encendido del equipo y culminación de recarga
El equipo enfrió, cuando llegue a 20 psi al seguirlo probando note que el filtro, capilar, motor comenzaron a calentar bastante y para para completar todo el exterior del congelador estaba caliente me asuste y lo apague. Algo que note también es que cuando apague el equipo subió los psi que sé que es normal pero a una velocidad super lenta ya q demoro 5 horas para quedarse en 55 psi de presión apago, será el filtro?? Que podría ser???????
A nivel electrónico el compresor está bien en su lra y consumo de amperaje en trabajo… ayúdenme por favor
Última Edición: hace 3 años 10 meses por CESARF. Razón: aumentar otro daño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA POR FAVOR CONGELADOR HELADERA hace 3 años 10 meses #192360

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola César un saludo bienvenido al foro , que se caliente el filtro es normal, así como la parte exterior , en algunas heladeras el tubo de alta va embutido por el interior .
Aquí te dejo el canal del foro , echa un vistazo por si necesitas información , del funcionamiento de un sistema de refrigeración .

El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA POR FAVOR CONGELADOR HELADERA hace 3 años 10 meses #192362

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cordial saludo.
El orden en la reparación sería más acorde con hacer barrido y luego colocar el filtro-secador.
El barrido y/o limpieza de tuberías se hace: el evaporador, el condensador, y al compresor se le cambia aceite. Se coloca el filtro-secador y se hace prueba de fuga. Se realiza el vacío no por tiempo sino por medición mediante vacuo-metro. La medida (en baja) del manómetro es en pulgadas de mercurio y es muy alta en comparación con el Micrón.
Debes de verificar si el congelador cuenta con condensador estático y forzado. O sea que tiene una parte empotrada en las paredes externas y otra en forma de serpentín cerca al compresor.
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
La presión temperatura de 20 psi del R22, es buena para congeladores pero considero que se puede trabajar con presiones un poco más bajas.
El condensador lo que hace es botar calor y se hace necesario saber medir el subenfriamiento. El calor que irradia (bota) el condensador va hasta la entrada del evaporador. Solo que en el paso del refrigerante por el condenador debe botar mucho calor.
Cuando un equipo de congelación se apaga después de estar trabajando demorara un buen rato en subir la presión del refrigerante y mucho más si está demasiado frio el gabinete. Lo que demore el gabinete en coger temperatura ambiente demorara el equipo en subir la presión del refrigerante.
Cuando uno quiere revisar un equipo de refrigeración sin herramientas, lo primero que toca es el secador y la temperatura de este al tacto nos dirá como esta funcionando el equipo.
Cuando hay taponamiento o humedad en un equipo se notara por la baja temperatura del filtro-secador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Rccl1982
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.319 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information