Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Subenfriamiento temperatura exterior

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189227

tecnoalberto escribió:
Bueno he estado haciendo algunas comprobaciones con el control de condensacion en una camara de fresco que trabaja con xp40 o r449
Y las comprobaciones han sido las siguientes:

-Presion de alta trabajando a 15 bares, temperatura a la salidadel condensador 28.2, subenfriamiento de 5.5 grados
Presion en baja de 2.5 bares, temperatura a la entrada del compresor de +4.2 grados, recalentamiento total 15 grados.

-Presion de trabajo a 18.5 bares, medida de temperatura a la salida del condensador 37.6, subenfriamiento de 4.2 grados,
Presion en baja de 3.1 bar, temperatura a la entrada del compresor -1.4 grados, recalentamiento total de 5.1 grados

Bueno que opinais sobre la camara? Esta correcto el subenfriamiento?
¿No te das cuenta que estás inyectando más refrigerante en el evaporador cuando la presión de alta es más alta (menor recalentamiento)? Si hay más cantidad de refrigerante en el evaporador ha bajado en el condensador, (menor subenfriamiento).

Tienes un recalentamiento total en compresor de 5K, arriesgado al ser una VET quien lo modula
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 2 semanas por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189228

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

dicen los viejos del lugar 5 0 6 k. sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189229

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...... aqui tienes mas , asi estara junto
www.forofrio.com/media/kunena/attachment...iamiento_liquido.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189230

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
rodrigomigel@gmail.com escribió:
tecnoalberto escribió:
Bueno he estado haciendo algunas comprobaciones con el control de condensacion en una camara de fresco que trabaja con xp40 o r449
Y las comprobaciones han sido las siguientes:

-Presion de alta trabajando a 15 bares, temperatura a la salidadel condensador 28.2, subenfriamiento de 5.5 grados
Presion en baja de 2.5 bares, temperatura a la entrada del compresor de +4.2 grados, recalentamiento total 15 grados.

-Presion de trabajo a 18.5 bares, medida de temperatura a la salida del condensador 37.6, subenfriamiento de 4.2 grados,
Presion en baja de 3.1 bar, temperatura a la entrada del compresor -1.4 grados, recalentamiento total de 5.1 grados

Bueno que opinais sobre la camara? Esta correcto el subenfriamiento?
¿No te das cuenta que estás inyectando más refrigerante en el evaporador cuando la presión de alta es más alta (menor recalentamiento)? Si hay más cantidad de refrigerante en el evaporador ha bajado en el condensador, (menor subenfriamiento).

Tienes un recalentamiento total en compresor de 5K, arriesgado al ser una VET quien lo modula

Por eso hay que dar tiempo a la VET a estabilizar el sistema. 15 minutos puede ser poco tiempo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189231

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 5 años 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189232

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 2 semanas #189233

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Si pero tecnicamente por qué baja la temperatura con mas presion? Porque con mas presion mueve mas caudal masico?
Y con lo de "para mi un buen subenfriamiento unos 5K con temperaturas bajas de condensación y no pasar de 10K con temperaturas altas" repito cuando suba la temperatura exterior aumentara la presion de condensacion y los 5k se podrian quedar cortos no? Y los 10k cuando bajen las temperatura aumentarian tambien....
Última Edición: hace 5 años 1 semana por tecnoalberto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 1 semana #189248

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Partiendo de la base que trabajar sobre el comportamiento de un refrigerante que no tenemos forma directa de ver su estado salvo en el visor de liquido y este incluso es mas bien indicativo es difícil a veces de entender.
Solo disponemos de elementos de medida indirectos como la presión y temperatura y en mas de una ocasión estos nos desvirtúan las conclusiones.
Un equipo partido con la condensadora por encima de la VET nos puede dar un valor alto de subenfriamiento, un equipo con sobrecarga de gas nos dará un presión alta y un subenfriamiento alto, la presencia de gases incondensables nos puede jugar una mala pasada, un retrofild mal calculado lo mismo, la batería sucia o instalada en un lugar inadecuado, en fin son muchas las variables que un técnico tiene que tener en cuenta antes de emitir una opinión.
Si una maquina esta condensando a 55ºC en principio puede ser una burrada de presión pero si la condensadora esta en Sevilla en pleno mes de julio con 39ºC exterior podemos afirmar que el equipo esta en parámetros.
Si estamos revisando una cámara de de +4ºC y la temperatura interior es de +10ºC esta claro que estará trabajando fuera de parámetros en condensación y evaporación hasta que el equipo venza la carga térmica del interior de la cámara.
Las prisas son malas en este oficio, regular una válvula de expansión requiere su tiempo y destreza, muchas veces por la presión del cliente, la empresa o nosotros mismos fallamos en averías simples buscando averías complicadas.
Yo cuando voy a una instalación o maquina lo primero que hago es recabar toda la información posible del cliente, no es la primera vez que voy a ver una cámara y el cliente me dice que cuando viene el pedido se viene abajo en temperatura y tiene que retirar parte del genero, lo que no te dice es que acumula las cajas hasta tapar el evaporador forzado dejándolo sin caudal; solución una regla, un rotulador indeleble y marcarle en la pared hasta donde puede apilar las cajas.
Yo a los chavales les digo que toquen que se saquen las manos de los bolsillos y toquen las tuberías todas la descargan, liquido, aspiración, válvulas y compresores en la mayoría de los casos solo con tocar y sentir las temperaturas un técnico sabe lo que le ocurre ala maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 1 semana #189265

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Bueno muchas gracias por los aportes creo que ya tambien he comprendido porque a pesar de que suba la presion de condensacion a 42 grados me viene la temperatura del refrigerante en la aspiracion mas frio que con una temperatura se condensacion de 33.7, y es por que aumenta la presion a la entrada de la valvula y entra mas refrigerante en el evaporador hasta que la vet no module no aumentara el recalentamiento podria ser asi la explicacion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 5 años 1 semana #189268

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Exacto.

Con un pero en tu caso concreto.

Estás usando 449, con una VET de 404 o 507.

Con 449, los fabricantes de VET recomiendan cerrar un poco la válvula, porque si no el recalentamiento te baja mucho.

Y puede darse el caso de que cerrar no sea suficiente, y halla que meter un orificio inferior porque la VET no es capaz de cerrar lo suficiente y tendrías un recalentamiento excesivamente bajo.

Esto solo lo puedes saber observando el comportamiento de la máquina, y será ella la que te lo diga.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Subenfriamiento temperatura exterior hace 4 años 11 meses #189432

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
pero vamos a ver... el régimen de diseño lo sabemos ???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Subenfriamiento temperatura exterior hace 4 años 11 meses #189449

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El regimen de diseño no lo sabemos pero si quieres puedes aportar lo que tu sepas, cuanto mas opiniones tenga mejor un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.357 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information