Hola compañeros. Tengo el siguiente problema en un compresor Gelphametic: tiene la presión de aceite entorno a 11 BAR.
Es un compresor de una cámara de congelación con R-404 A. La avería principal es que llevaba años con los tubos del PDA mal conectados ( el de OIL en LP y viceversa) además de no tener el cable del temporizador ( T2 del PDA) desconectado para que no saltase. El caso es que me dio por quererlo poner bien y al conectar los manómetros para comprobar la presión de aceite veo que tiene 11 bares y en baja sobre 1 bar. Mi pregunta es si puede estar obstruida la salida de la bomba porque nunca se me había dado este problema, por lo contrario de no haber presión lo he visto cantidad de veces, pero esto es nuevo.
Hola, compañeros. Perdon por no haber contactado antes. Ahí os pongo un video con los manómetros conectados y podais ver la presión que alcanza.
Saludos player.vimeo.com/video/265652523
Mi pregunta es si puede estar obstruida la salida de la bomba porque nunca se me había dado este problema
Conecta una toma con un visor , manómetro y llave de corte lo más corta posible , entre la salida de bomba y el carter .
En seguida despejarás tus dudas.
☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Presión de aceite muy alta
hace 6 años 2 días #184663
Hola, perdón por despistarme del tema. Silen te refieres a hacer un puente entra la salida de la bomba y el carter a través de un visor, me da que el aceita con esa presión va a pasar cagando leches.
De todas maneras tardaré en volver a esa instalación ya que el problema por que habían llamado quedó solventado. El que instaló el PDA no pudo meter más la pata, aparte de conectar al revés los tubos de OIL y LP dejó un cable sin poner me imagino que al estar mal conectado le saltaría seguido y al no cablear el T2 del PDA este no salta, pero lo que me trajo de cabeza es que una vez todo en su sitio e incluso probando un un PDA nuevo la sorpresa es que me saltaba seguido hasta que por fin veo que en la T de 1/4 de la salida de la bomba también esta mal conectado ya que la salida de la T que tiene válvula obus y debería estar libre para poder conectar los manómetros es donde conectaron el tubo del PDA y nunca le llegaba presión, en fin, un despropósito. Al final el compresor quedó debidamente protegido con su PDA.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Presión de aceite muy alta
hace 6 años 2 días #184666
Hola, perdón por despistarme del tema. Silen te refieres a hacer un puente entra la salida de la bomba y el carter a través de un visor, me da que el aceita con esa presión va a pasar cagando leches.
Saludos.
Esa era la idea ya que comentabas que la bomba podía estar su salida con alguna obstrucción o problema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.