Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compresor Bitzer

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183256

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Hola a todos soy Sebastián de Montevideo Uruguay y necesito me ayuden con lo siguiente, en un compresor Bitzer doble etapa rompió las válvulas de la placa de descarga solo las de alta, por que será? Por favor si pueden darme opiniones al respecto desde ya agradezco a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183257

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Podria ser un golpe de líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: iemec2000

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183258

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
apuesto como indica el compañero a golpe de liquido , vet mal regulada o deteriorada
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: iemec2000

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183259

Es el compresor doble etapa que desmontaste y solicitaste el despiece? Que válvulas se han ido? Primera etapa o segunda?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183261

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Hola Rodrigo el del despiece ya esta andando este es de otra cámara que se esta acondicionando las válvulas rotas son la de la placa de descarga las válvulas de alta y las de baja están sanas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183262

Ok compi, pues si son las de la etapa de alta creo que el golpe de líquido como tal queda descartado, a ver si puedes sacar unas fotos y las vemos.

El condensador está por encima del compresor? Se puede acumular aceite o refrigerante condensado? Antirretorno en la descarga?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, iemec2000

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183263

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Tiene separador de aceite y por lo que me dijeron ese equipo cuando cortaba por descongelado, temperatura, etc cortaba muy en vacío porque el presostato de baja estaba roto y demoraba en actuar el aceite migraba del compresor y cuando arrancaba nuevamente el aceite volvía podría ser que tanto aceite por la descarga dañara las láminas???
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183264

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ho,,,, creo que tu mismo diste la solucion,problema con el aceite ,por alta temp de la descarga, hace que el aceite se carbonice en el plato de alta, con la consecuente rotura
de laminas etc, etc sal,,,,,, el aceite supera la temp de trabajo en el arrastre las laminas rotas , dañan los pistones vigilar bien el rotor y stator, por si hay restos de valvulas, desde comprobar bien los controles, por que tanto arrastre de aceite, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Compresor Bitzer hace 6 años 2 meses #183272

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola iemec2000 , si puedes sube una imagen del plato de válvulas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information