Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Recuperacion de HCFC movido

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 6 días #176277

  • facuu_denis
  • Avatar de facuu_denis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
Hola grupo
Estoy haciendo una reconversion de refrigerante en una camara frigorifica y quiero recuperar el R22 sin liberarlo a la atmosfera. Es posible hacerlo con una bomba de vació y cilindros de refrigerante normales? Pregunto por que no tengo una maquina recuperadora y no se si está del todo bien. Gracias!
Última Edición: hace 7 años 6 días por facuu_denis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 6 días #176279

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
las bombas de vacio se estropean si las haces trabajar con presion positiva, asi que o te ajencias una recuperadora o utiliza un compresor hermetico pequeño que tengas en el taller, pero lo mejor mas rapido y efectivo es una recuperadora, por el foro hay un par de post de recuperadoras caseras por si te interesa fabricartela
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com, rrachu, facuu_denis

Recuperacion de HCFC movido hace 7 años 5 días #176289

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos , compañero si no tienes una recuperadora de refrigerante la podes hacer con cualquier unidad condensadora que tengas en el taller, solo tienes que agregarle entre la descarga del compresor y el condensador un separador de aceite , en la succion de la unidad le agregas un filtro si es posible de motor quemado para que retenga particulas, acidex , humedad etc etc. A la salida de la unidad debes ingresar a la botella de recuperacion, de la manera que lo planteo es para recuperar en estado gaseoso, pero si cuentas con una botella con dos puertos de gas y liquido podes recuperar en estado liquido tambien. Tenes mucha informacion en el foro para armarte una recuperadora casera.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information