TEMA: válvula de expansión

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173304

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
hola muchachos, quien es tan amable de explicarme cual es la diferencia entre una válvula de expansión para 134 y otra para 404a muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173308

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, por la carga que lleva el bulbo. La cual es la que hace que abra la válvula. Si el equipo trabaja con R134a...la carga del bulbo debe de llevar el mismo gas. Si llevase R22, no funcionaria correctamente.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, 1polly

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173313

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Muy importante la capacidad frigorífica , hay que fijarse en su orificio ya que no nos sirve el mismo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, 1polly

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173320

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y a la constante "k" en la " Ley de Hooke".....
Última Edición: hace 7 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, 1polly

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173325

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
De acuerdo con Diego... el gas contenido en el bulbo para un trabajo adecuado...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 1polly

válvula de expansión hace 7 años 5 meses #173349

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
un articulo sobre válvulas de expansión que no viene mal vichear para resolver dudas y algunos datos a tener en cuenta , recomiendo su lectura
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, 1polly