Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Consulta sobre motocompresor Tecumseh

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173152

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Consulto al foro si alguien tiene conocimiento del modelo Tecumseh para 134a.
TP 105-KS-215, TP 1416 YS, el cual me dicen que es de 1/3, consultando el catalogo de tecumseh este no figura. El unico mas cercano es el TP 1415YS, pero este ultimo es de 1/2.
Desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173161

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los HP no dicen nada de Rendimiento Frigorífico y si de la Aplicación del Compresor.
.
Esa diferencia, se debe a el ciclaje de los Voltios del Catálogo que estés leyendo.
.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Lo que IMPORTA AL REEMPLAZAR UN COMPRESOR, ES RENDIMIENTO Y RANGO DE APLICACIÓN
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173172

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
joseregue escribió:
Los HP no dicen nada de Rendimiento Frigorífico y si de la Aplicación del Compresor.
.
Esa diferencia, se debe a el ciclaje de los Voltios del Catálogo que estés leyendo.

.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Lo que IMPORTA AL REEMPLAZAR UN COMPRESOR, ES RENDIMIENTO Y RANGO DE APLICACIÓN
Te agradezco la respuesta, ahora decime si en la pagina de Tekumseh, no figura este motocompresor como se entiende eso. O estamos en precencia de copias chinas aca en Argentina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173189

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todo es posible, que fabrique en cualquier país con licencias o copias piratas

Tecmseh, con el Modelo del Compresor, sale la Capacidad y la aplicación, en Argentina son 50 ciclos y en otro país, al ser 60 Ciclos, si el embobinado esta hecho para los dos ciclaje y casi mismos voltajes, con el mismo pistón y Desplazamiento, con 60 Hz rinde casi un 18% más que a 50.

.
O hay diferentes pistones y Desplazamiento entre el 15 y 16

Sería bueno ver la etiqueta del Compresor Que No encuentras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173197

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Si estoy tratando de subir la etiqueta pero es imposible subir una imagen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173198

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173199

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Lamentablemente no puedo subir la imagen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 5 meses #173219

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Aldo sino puedes subirlas , intenta con un enlace externo tipo subefotos , googleimagenes, drive ....etc.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 4 meses #173721

  • Aldo77
  • Avatar de Aldo77
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
subefotos.com/ver/?b052f4bf909ee1ae821cf32ffac82652o.jpg

Buenos amigos este es el famoso motocompresor por fin logre subir por lo menos el enlace. En los listados de tecumseh, no he logrado encontrar datos tecnicos.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Aldo77. Razón: Correccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 4 meses #173724

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Fácil, "Error de Impresión".
.
Pero, como me gustan los peros, mira esta pdf
.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.
Coinciden TODOS los datos eléctricos.
.
Yo, yo, me fijaría en los datos del relay y térmico de ese Compresor y los compararía con cada uno de los que aparecen abajo de este enlace de Tecmseh.
.
www.tecumseh.com/pt/South-America/Produc...mpressors/TPA1415YKS
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie, Aldo77

Consulta sobre motocompresor Tecumseh hace 7 años 4 meses #173725

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Abrir cada uno, y ver cuál coincide
.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, martinie, francismorcillo, Aldo77, Alvarin
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.921 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information