Estos equipos si son monoblock, cualquier modificación técnica es un problema grave, se diseñan y se calculan para unos parámetros especificios, cualquier modificación o supuesta mejora te va, casi seguro a ocasionar un problemon
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173260
te mando mi suegra y los chicos con pistola de calor derriten todo el hielo (!como enfria nolo toques!) ,hasta que no terminen de derretir todo no lo mandes de vuelta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173284
Por lo visto a tus pingüinos y a vos les gusta la cámara chifladora, je
Muy buenos paisajes, hasta te envidio sanamente, es un lugar que difícilmente podre visitar alguna vez.
No te olvides de destapar la unidad exterior y sacar fotos del circuito refrigerante asi vemos cual puede ser el problema.
Mira que refrio te va a mandar la suegra!!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173305
Hola a todos, saludos y gracias por su apoyo y ayuda. Acá estoy intentando una y otra ves enviar las fotos y no puedo...
les adjunto mi celular y vía WZAPP les envió las fotos... mi numero es +56946386090
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173307
Hola a todos.. Desde ya muchas gracias nuevamente por su interés y respuestas.
Les describo la situación actual..:
-La Cámara mantenedora enfría únicamente si desconecto la linea que alimenta a la válvula KVC.
-La Válvula solenoide que regula el paso de gas a la KVC de calienta mucho...
-El silbido persiste en la cañería de gas a pesar de quedar anulado este circuito (KVC)
-El equipo tarda aproximadamente 2 minutos en bajar de los 5°C a 1,5°C y en este proceso las presiones varían en alta entre 150 y 250 y en baja en 50 y 40.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría
hace 7 años 5 meses #173353
Hola , un saludo aquí te dejo un video sobre la susodicha válvula y su función , lo que no debes realizar es dejar la bobina fuera del cuerpo de la válvula ya que en el cuerpo de la misma disipa el calor generado pudiendo deteriorarse en el caso que no lo disipe .
El administrador ha desactivado la escritura pública.