Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Resistencias derivadas

Resistencias derivadas hace 7 años 6 meses #172083

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el 90% de las bandejas de condensados de los equipos de refrigeración trabaja con desagües por gravedad, lo que implica que no cuentan con bombas de desagüe y por ende no requieren de sensores de nivel.

tema afín: www.forofrio.com/index.php/foro/14-eleme...saguee-de-una-camara
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Resistencias derivadas hace 7 años 6 meses #172087

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Toda la rozon Rodrigo. No quiero parecer porfiado pero por aca los clientes tienen la costumbre de saber mas que los técnicos y tampoco son de gastar mucho, asi que les paso otra idea para dar solución a clientes asi.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, biel1

Resistencias derivadas hace 7 años 6 meses #172088

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Perdón era otro

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Resistencias derivadas hace 7 años 6 meses #172096

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Las tensiones de red son estables ? Las resistencias son muy delicadas a los cambios de tensión y se pueden derivar o reventar con un pico de tensión. Las has examinado??? Tienen algun hueco o estan hinchadas?

Que tipo de condensados evapora? Nevera con productos en salmuera?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Resistencias derivadas hace 7 años 6 meses #172104

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Bajo mi punto de vista no, y te explico mi razonamiento, con un sensor de nivel considero que el precio del material y la reforma es mínima, aparte conozco cuando hay condensados y cuando no.

Con un temporizador es una incógnita saber durante cuánto tiempo lo programo ya que a él mural y a los condensados que produce hay muchas variables que le afectan, humedad relativa, género, setpoint, aperturas de puertas si dispone de ellas,....

Yo utilizaría algo similar a estos sensores de nivel;


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Imagen :
www.efinox.com/bandeja-sobrebandeja/82-b...-gredos-comersa.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172115

  • frio14
  • Avatar de frio14
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Tecnico Electricista y Frigorista
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buen día, en muchos casos se colocan resistencias con alto poder calorico y he podido comprobar que es mejor que mantenga una temperatura constante mediana a no muy alta, otra posibilidad es la de colocar un klixon sobre ka resistencia para que no se pase de temperatura, cablealo en 24 Volts y que acione la bobina de un contactor, suerte con eso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172118

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
dcuando dicen de poner un bimetal en serie ,¿ en que lugar lo pondrian sensando sobre la resistencia o lejos y de que valor de temperatura debe ser el bimetal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172119

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
y pueden darme la potencia de la resitencia de desague que usan ustedes para cuando se conecta por deshielo, y la potencia de marco de puerta,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172131

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Diagrama%20electrico.jpg

a modo de ejemplo practico te presento un diagrama de un circuito eléctrico de un pequeño gabinete.
A nivel comercial o industrial algunos componentes serán mas robustos y en los componentes eléctricos cambiaríamos el timer (temporizador de deshielo) por un paragón o por un "PLC" controlador electrónico.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172132

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En las máquinas refrigeradoras La humedad tiende a concentrarse en el evaporador y se cristaliza debido al frío. Esto hace que poco a poco se vaya creando una capa de escarcha cada vez más grande que no permite que el refrigerador funcione en óptimas condiciones. Por ello, es necesario que cada cierto tiempo se produzca un desescarche.
El proceso de deshielo puede realizarse de varias formas, y una de las más usadas es con una resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas que se emplean para la descongelación o deshielo son resistencias blindadas y las conexiones quedan estancas con cierto grado de protección contra la humedad. Están distribuidas en el evaporador y/o serpentín en la bandeja de drenaje y en el desagüe.
Es necesario emplear resistencias para eliminar hielo o escarcha en los evaporadores, bandejas de condensado, desagües, pisos y en las puertas de las cámaras.
Como ya se ha expresado hay resistencias blindada en hierro, las hay blindadas en vidrio y también blindadas en “caucho” silicón flexible.
Las resistencias rígidas blindadas se utilizan generalmente en los evaporadores, en los pisos de las bandejas y en algunos pisos de cuartos de congelación.
Las resistencias flexibles se utilizan generalmente en desagües y en los marcos de puertas.
El vatiaje de las resistencias viene determinado más que todo por el largo requerido ya que la mayoría de los fabricantes utilizan la unidad W/mts. (es de tener en cuenta que son varios los factores que determinan los Wat de una resistencia)
Hay un tipo de resistencia blindada que es fabricada para trabajar en seco o sumergida en agua o que tolera que le caiga agua.
En cambio hay otros tipos que no toleran la humedad.(es de resaltar que cada regla tiene su excepción).


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172134

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
referente a la colocación del bimetal:
www.forofrio.com/index.php/foro/75-refri...roblema-con-deshielo


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias derivadas hace 7 años 5 meses #172140

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En algunos casos en tubo de desagüe si van en tubo de Pvc (plástico ) pocos vatios y se instala interiormente , la temperatura de la resistencia no llega a sobrepasar los 30ºC y siempre está conectada a tensión .

Si el tubo es de cobre le podemos dar más caña ( vatios ) conectada junto con las de desescarche , y se puede poner interiormente ( dependiendo de curvas o tramo ) o exteriormente forrada con el aislamiento .

Para los marcos de puertas y demás hay un kit de Ako que es muy práctico y fácil de adaptar .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, refrio
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information