Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Central frigorífica positiva de 3 compresores

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 7 meses #172017

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
O cortar solenoide líquido,no?,el desescarche es por corte de frío.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 7 meses #172018

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
biel1 escribió:
O cortar solenoide líquido,no?,el desescarche es por corte de frío.

Gracias
A que te refieres .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 7 meses #172070

Hola Biel! Aquí te dejo un documento de sporlan sobre aceite en centrales:


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, biel1

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 7 meses #172072

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Me refiero a poner interruptor a 0 o subirle el set para que la solenoide no deje pasar líquido al evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #172097

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
biel1 escribió:
Me refiero a poner interruptor a 0 o subirle el set para que la solenoide no deje pasar líquido al evaporador.
Así paras la central .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #172164

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compi,si creyendo que como ése compresor va con variador no funciona al 100% y los toros 2 són capaces de seguir succionando/comprimiendo són capaces de quedarse el aceite ellos,la nota que llevan ellos funciona bien y está a tope de aceite..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #172169

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Corrección: La boya de nivel de los otros 2 compresores funciona bien,lo que están es a tope de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #172180

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
biel los compresores estándar son los últimos en arrancar , por éso te comentaba que verifiques la secuencia de arranque y tiempo de funcionamiento del compresor inverter , es el que más tiempo tiene que estar en funcionamiento y con margen y tiempo suficiente antes del arranque de los estándar , otro tema es el regreso del aceite a ése compresor ya que según comentas comprobastes y limpiastes separador y control de aceite de ése compresor .

Si la válvula de control de presión en el recipiente de aceite no hace su función te puede estar dando problemas , por lo tanto comprueba en su lateral su tarado y verifica si está actuando .

Ya te comenté que debes de tener 1 / 1,5 kg de diferencial , pero.........comprueba su tarado porque hay de varios valores .

Otro punto a parte son las microfugas en el colector de aspiración , que pueden generar pérdidas a la larga importantes de refrigerante , entre otras cosas .

Un saludo y ánimo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information