Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 2 meses #144957

  • jrfernandez1980
  • Avatar de jrfernandez1980
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Junto a un grupo de amigos estamos haciendo Cerveza Artesanal. Uno de los procesos de elaboración, requiere bajar la temperatura de la cerveza entre 0 y 5 °C durante aproximadamente 10 días.
Actualmente tenemos una producción de 500 litros por cocinada, con lo cual necesitaría armar un equipo para mantener esa cantidad de litros a dicha temperatura.
Una de las ideas es construir un Evaporador al rededor del Fermentador (Donde madura la cerveza) con una "unidad condensadora con compresor" que nos donaron (esta unidad es algo vieja, usa R12).
Características de la unidad:
Marca: Electrolux // Modelo: CR-M2A-0033-2-C // Compresor: P14-TY // Refrigerante: R12 // HP: 1/3
La segunda idea es construir algo parecido pero con una unidad Exterior de AA.
Como puedo calcular el largo de la cañería y la sección del caño para armar el Evaporador y que funcione sin problemas.....
Desde ya muchas gracias por su tiempo!
Saludos,
José
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por jrfernandez1980.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 2 meses #144959

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Conservar una temperatura dada es muy fácil.
Lo realmente complicado es abatir. www.gastronomiaycia.com/2014/03/08/que-s...ca-abatir-en-cocina/

Ahora lo que se requiere saber que equipo necesitamos para bajar la temperatura desde X a 5ºC y en que tiempo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 2 meses #144961

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 2 meses #144993

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ya tengo deseos de probar esas Ales.
¿que paso?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 2 meses #145002

  • jrfernandez1980
  • Avatar de jrfernandez1980
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Olfera
Ante todo, muchas gracias por tu pronta respuesta!
Volviendo al tema en cuestión, voy a profundizar un poco más en las distintas etapas en la maduración de nuestro producto.
Luego del proceso de cocción, se obtiene "el Mosto", el cual se enfría mediante un "corta corriente pasivo" a unos 24 °C, se agrega la Levadura y comienza la etapa de fermentado, que se estima dura entre 7 y 10 días (Dependiendo de como trabaje la levadura) durante este proceso se debe controlar la temperatura ambiente entre 18 y 20 °C. (Temperatura inicial para la consulta, 20°C)
Una vez terminada la fermentación, comienza la última etapa por la cual realicé la pregunta inicial:
para obtener una "cerveza cristalina" se la debe estacionar durante 5 días a temperaturas entre 0 y 5 °C. (en Batch de 500 ltrs)
Espero que ahora se entienda mejor mi necesidad!
Saludos y gracias!
José
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145016

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Una es la necesidad y otra la forma que tienes de resolverla.
Es la forma más barbará de trabajar, pero la he visto aplicar infinidad de veces, no sé que resultados tiene, se debe trabajar con VET con ecualizador externo, nunca con capilar, se aplica mucho la Prueba-error para dar con la capacidad del evaporador.
Si quieres utilizar la unidad condensadora que tienes y que corresponden a 4.000 BTU o 1008 Kcal ó 1.2 Kw. Mides el largo de los tubos del condensador los multiplicas por 4 y le subes al diámetro. La tubería aria alrededor de la olla en la parte externa y debidamente aislada, como los tanques de enfriamiento de leche.
Ejemplo: Son más o menos 7 metros de tubería de 3/8 la que conforman el evaporador y por lo tanto necesitarías 28 metros de tubería de ½ o de 5/8 de diámetro.

www.forofrio.com/index.php/foro/139-fabr...agua-o-banco-de-agua
Ahora: Entonces las preguntas serían: ¿Cuántas Kcal necesito para enfriar 500 litros de cerveza de 20ºC a 0ºC y por decir algo en 18 horas?
Y ¿Cuántas Kcal necesito para conservar 500 litros de cerveza a ºC?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145020

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Esto me interesa.
Supongo que como en los vinos, se usa el frio para precipitar los solidos y clarificar.
lo que falta es saber en cuanto tiempo quires qus se enfrie.
lo logico es hacer un enfriador de agua para controlar fermentacion y enfriar el primer escalon y luego que el quipo frigorifico lo termine de bajar.
...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145028

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No es lo mismo enfriar el depósito en 1h que en 10h.
El depósito interior inoxidable luego por el exterior el evaporador rodeandolo y por el exterior otro de fibra.
Para mayor intercambio se puede rellenar la cámara existente con algún fluido portador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145029

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Todo es cuestión de hacer números.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145030

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
También se puede realizar con un intercambiador de placas y una bomba de recirculacion con un circuito hidráulico recorriendo toda la "olla ".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145034

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Por mucho que calculemos, o copiemos, lo mas normal será que necesites un par o tres de intentos para ajustar la superficie de intercambio.
Luego es importante determinar a que tªs va a trabajar.

No es lo miusmo que tenga que trabajar con cerveza a una tª vaja, que que tenga que trabajar mucho tiempo con cerveza caliente.
A lo largo del día te pondré unas medidas a ver si acertamos a la primera.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriar una olla de 500 litros entre 0 y 5 °C hace 9 años 1 mes #145039

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola denuevo.
www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?li...el=P14TY&RID=7&Tab=2
Aqui podemos ver que este compresor puede trabajar tanto en baja como en media como en alta, y su rendim,iento a digamos -5ºc es de unos 750w.
Lo primero en determinar sería el capilar a usar.....
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information