Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada?

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144797

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no me lo puedo creer,que solamente tengas una bomba por circuito,el agua enfriada tiene que ser el mismo circuito, de las dos maquinasy va el agua a los fancoil o donde tenga que llegar, pero en algun punto estan unidos la imp de agua fria y tambien el retorno , y lo mismo el circuito de agua de condensacion, el circuito de agua tiene que ser unificado,el de condensacion agua de mar , y el agua fria comun tambien para las dos maquinas,
si tienes2 bombas una para cada circuito , eso esta mal ,si se averia una bomba, te quedas sin poder dar servicio,
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Chustoledo

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144798

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Sencillo.

Hablas de temperatura de saturacion del Evaporador, y este pertenece al circuito de BAJA. Supongo ( y repito SUPONGO, que el que conoce bien la maquina eres tu ), que los figuras que hicieron la programacion del PLC, insertaron una tabla de Presion/Temperatura en la programacion, y usan la lectura del transductor de presion de baja para reflejarte en pantalla la temperatura de saturacion del evaporador.

Si te coges una tabla de Presion/Temperatura de r404a, veras que cuando estas cerca de -1BAR, la temperatura de evaporacion corresponde a -65ºC ( un dato inutil a mi parecer para el funcionamiento de equipo, pero los programadores a la hora de lucirse hacen cosas asi....). Por eso deduzco que o bien tienes el transductor de baja roto, o tienes el lado de baja de la instalacion en vacio.

Aparte de esto, indicaste en un post anterior que tenias problemas al hacer vacio porque sacabas mucho aceite....

He indicas que la temperatura te sube rapidamente al tocar algun rele, que facilmente podria ser el rele que acciona la solenoide de liquido principal o la de la VET del economizador que tienes....

Atando cabos.......pues SUPONGO.

Saludos

Que tengo el lado de baja en vacio ahí coincidimos, pero que es lo que me está produciendo ese vacio??, algo cerrado como alguna solenoide, válvula de espansión electrónica (esta es hermética y realmente no se como mirarla).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144799

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Chustoledo

¿ No tienes un simple puente de manometros ?????.

Te estoy diciendo que no te fies de esa lectura. Comprueba si realmente tienes el sector de baja en vacio, y si es asi, trasiega algo de gas con el puente desde el sector de alta. Asi comprobaras si esa lectura de temperatura es correcta ( para ello tienes la escala Presion/temperatura del puente de manometros ) y de paso, rompes el vacio en el sector de baja y podras arrancar la maquina....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144800

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
no me lo puedo creer,que solamente tengas una bomba por circuito,el agua enfriada tiene que ser el mismo circuito, de las dos maquinasy va el agua a los fancoil o donde tenga que llegar, pero en algun punto estan unidos la imp de agua fria y tambien el retorno , y lo mismo el circuito de agua de condensacion, el circuito de agua tiene que ser unificado,el de condensacion agua de mar , y el agua fria comun tambien para las dos maquinas,
si tienes2 bombas una para cada circuito , eso esta mal ,si se averia una bomba, un equipo se que sin poder dar servicio,

Cada máquina tiene su bomba de agua dulce, pero este si yo quiero los puedo unir o seccionar, pero si se rompe de agua dulce de una máquina esta no funciona, es más es un condicionante para que la máquina funcione.
Con el agua salada cada bomba alimenta a su condensador solamente con la posibilidad de que si se te avería la de agua salada puedes usar el circuito de contra incendios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144804

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso tenia que tener dos bombas por circuito,pero enfin lo que digo es que el condensador de la quina que esta parada,cierres las llaves que no circule el agua por ese condensador mientras esta parado,y solo circule por el otro, y que bajes la consigna de agua fria para que te baje de esos 8 ºc en horas punta,los filtros de agua de condensacion se limpian una vez por semana,
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144805

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Chustoledo

¿ No tienes un simple puente de manometros ?????.

Te estoy diciendo que no te fies de esa lectura. Comprueba si realmente tienes el sector de baja en vacio, y si es asi, trasiega algo de gas con el puente desde el sector de alta. Asi comprobaras si esa lectura de temperatura es correcta ( para ello tienes la escala Presion/temperatura del puente de manometros ) y de paso, rompes el vacio en el sector de baja y podras arrancar la maquina....

Claro que tengo un puente de manómetros!!, la lectura es real porque a medida que hago vacío dita temperatura de saturación se vuelva cada vez más negativa incluso llegando a -102, ahora le hice vacio a toda la planta para sacarle todo el aceite posible.
Muchas gracias y buenas noches!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144814

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Normalmente los equipos que llevan veet electrónica sin tensión actúan cómo una solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144827

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se si es este tu compresor, y circuito de aceite, igual lo tienes
www.icer.cl/pdf/bitzer/tornillos/sh5001.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Chustoledo

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144831

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
no se si es este tu compresor, y circuito de aceite, igual lo tienes
www.icer.cl/pdf/bitzer/tornillos/sh5001.pdf


Si es, muchas gracias!, la verdad que estoy muy sorprendido con la profesionalidad y el buen hacer del personal de este foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144835

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo Chustoledo que es hora de que nos insertes unas fotos del equipo, las realizas con el movil pasalas al ordenador y las subes al foro una imagen vale mas que mil palabras; ademas viendo como va el tema igual tenemos que mandar en helicóptero a algún administrador del foro, esto se esta alargando mucho Josep71 te apuntas como embajador del foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144840

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
goldete escribió:
Yo creo Chustoledo que es hora de que nos insertes unas fotos del equipo, las realizas con el movil pasalas al ordenador y las subes al foro una imagen vale mas que mil palabras; ademas viendo como va el tema igual tenemos que mandar en helicóptero a algún administrador del foro, esto se esta alargando mucho Josep71 te apuntas como embajador del foro.

No he mandado fotos porque mi Internet va muy lento...no os metais en camisa de once varas que después pasa lo que pasa...ahora si venís por aquí en café lo teneis asegurado,jejjejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144841

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
[quote=

No he mandado fotos porque mi Internet va muy lento...no os metais en camisa de once varas que después pasa lo que pasa...ahora si venís por aquí en café lo teneis asegurado,jejjejejeje[/quote]
¿Y el aire acondicionado también???? risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information