Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 6 meses #137598

  • jason245
  • Avatar de jason245
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
alguien tiene manuales, informacion, datos tecnicos , como comprobar el estado del compresor etc.... les agradesco de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137603

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero puedes explayarte un poco mas en tu consulta , ya que no aclara bien que parte del compresor deseas diagnosticar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jason245

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137632

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jason245

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137763

  • jason245
  • Avatar de jason245
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas noches , bueno te cuento un poco la historia lo que pasa esque este chiller anteriormente le hacian mantenimiento otros tecnicos y funcionaba bien con 2 compresores alternados pero ahora que le hise mantemiento note que le habian instalado un controlador TC 900 Ri clock para refrigeracion y deshielo lo cual revisando un poco los parametros con ayuda de un manual de este tipo de controlador , solo funciona para refrigeracion pero con un solo compresor , el otro jamas prende, pero ami me dijeron que habia sido reparado y que se lo habian llevado el compresor en mal estado, probe la corriente para ver si le llegaba corriente a los contactores delos 2 compresores y todo esta bien esta todo conectado pero imagino que no esta conectado en cable que alimenta al compresor e inclusive esta desconectado el cable del carter del aceite. aun no e podido comprobarlo porque esta siendo utilizado pero quiero ir un dia domingo a bajar la llave principal y ver si en verdad el compresor esta en buen estado o porque esta desconectado y ahora funciona uno solo mediante un controlador. lo e probado directo presionando el contactor y no prende y tampoco sus ventiladores. bueno nose si se entendio o masomenos quisiera que me ayuden porfavor.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por jason245.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137768

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jason muy mala costumbre de apretar los contactores con el destornillador.
Se aprende verificando con el tester.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137773

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola falta el modelo de esas maquinas,si tiene dos compresores no quiere decir que tienen que trabajar los dos, trabajara unoy si fuera mucha la demanda entraria el otro, suele ocurrir que uno esta como de reserva, por si el otro se averia, , o si hay mucha demanda entraria,
con corriente o sin corriente con la pinza amp ves si le llega corriente a ese compresor, no hace falta que sea semana santa para probarlo,
por otro lado si vas como nuevo a esa instalacion, que te expliquen que pasa con ese compresor,cuando se coje un mantenimiento hay que tener cuidado de lo que te dejan,, si resulta que tienes dudas de si ese compresor esta desconectado conectado y tienes que esperar a un domingo para en parado comprobarlo , hay muchas mas cosas llaves cerradas etc etc me da que no estas muy puesto, por eso pides ayuda, si no sabes medir en un compresor si le llega tension o no, como lo hacemos,alguna seguridad abierta , comprueba tension en el cuadro de alimentacion de las maquinas no en el cuadro de las maquinas, si esta todo bien fusibles algo desconectado,tampoco sabes cual es la linea que alimenta ese compresor
si la resistencia del compresor esta funcionando si no no entra el compresor
revision electrica de todo lo que comanda ese compresor presosts, termosts si el propio compresor esta conectado en la caja de bornes, si le llaga tension al cuadro de la maquina y a todos los elementosvisualmente observar que esta todo en orden conectado , si hay que rearmar algun elemento o la regulacion de temp para que arranque,si tiene gas, aceite,claro que los compresores se pueden alternar,,igual no entra por que no hay demanda, a saber,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

CHILLER YORK SEMI- HERMETICO ENFRIADO POR AIRE hace 9 años 5 meses #137785

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Estoy totalmente de acuerdo con Joseb71.
Hay una serie de pautas a seguir cuando uno va a una instalación que desconoce:
Primero es tratar de conseguir todos los datos que se puedan sobre el desempeño del equipo, (información sobre el desempeño, no sobre las intervenciones anteriores) se debe entender que cuando se solicita esta información se recaudaran una serie de datos importantes.
Luego se procede a hacer una inspección exhaustiva visual de todo el equipo, reconocimiento de componentes, de mandos y controles de seguridad. Si se hace necesario se debe hacer levantamiento y memoria de componentes.
El paso a seguir seria el aseo al equipo, así se vea limpio se hace vital lavar el condensador y el evaporador con desincrustantes y /o desengrasantes certificados.
Ahora si a revisar el quipo con las herramientas de evaluación necesarias: presiones de trabajo, temperaturas, consumo de corriente. Además se revisaran todos y cada uno de los componentes para mirar su estado mecánico y de seguridad. Cuando tengo el equipo, evaluado a la fecha, ya tengo una serie de conocimientos técnicos-reales sobre el estado actual de equipo y de acuerdo a estos conocimientos procedo a intervenirlo se ser necesario.
Y en nuestro caso empezamos con un controlador que no es el adecuado y un compresor por fuera de servicio. Lo primero que tengo que verificar si los compresores son conmutados manualmente. Debo verificar en el tablero de mandos si entre la salida del controlador y el contactor o contactores hay un suiche que me alterne el trabajo de los compresores.
Debo verificar la continuidad de voltaje-corriente al segundo compresor, se puede primero probar el compresor con un arranque directo y luego con el contactor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information