Buenas Franit0
Vamos a intentar hacer bueno aquello de que una imagen vale mas que mil palabras.
Para empezar, tenemos un equipo tipo mochila. Por el tamaño que tiene, apostaria a que usa un compresor hermetico, de arranque directo, con 2 ventiladores para la condensadora y otros 2 para la evaporador, y poniendonos en lo peor, imaginemos que es para temperatura negativa y por lo tanto lleva desescarhe por resistencias.
Si tenemos encuenta el dato de 3C.V. que has aportado, podriamos pensar en un equipo equivalente al siguiente:
www.rivacold.com/upload/eshop/files/1321...A_FT_Rev07_09_11.pdf
Este tipo de maquinas, llevaria un compresor como este:
www.cps-cool.de/PDF/TFH2511Z.pdf
El cual, segun puedes ver, evaporando a -25ºC ( temperatura necesaria para logran -18º C en la camara ), te estaria consumiento 4,16A con una temperatura de condensacion de 50ºC ( estamos en Senegal, hace calor )
Si a ello le sumamos el consumo de 2 ventiladores monofasicos para el condensador de 34w y pala de 300 como estos:
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view.../M4Q045-EF01-01.html
Vemos que tenemos un consumo de 0,65A x 2= 1,3A
Y supongamos que para el evaporador tenemos 2 ventiladores iguales, con lo cual en ventiladores tenemos un total de 2,6A + 4,16A del compresor, nos vamos a 6,76A sin contar con servicios auxiliares como electronica de control, solenoides, luz de la maquina.
Total, que los 9A por fase que te indica CANSINO, son mas que correctos.
Si a esto le sumamos unos 2500W en resistencias ( por proponer algo normal ), tenemos que 2500/380x1,732 ( raiz de tres al ser trifasico ) / entre 3 fases = 3,8A por fase.
Con lo que vemos que solo para el desescarche, tenemos 5A por fase como minimo.
Pero ahora, vamos a algo mas interesante. Si volvemos aqui:
www.cps-cool.de/PDF/TFH2511Z.pdf
podemos ver que la corriente absorbida por este compresor para el arranque, a 50HZ es de 28A, mas ventiladores, mas servicios auxiliares, te vas tranquilamente a 32A. ( Puedes ver que de nuevo Cansino ha vuelto a acertar )
Si dejamos un pequeño margen de seguridad del 10%, veremos que necesitas 35A para que la maquina funcione.
Usease, que no se cual sera tu presupuesto, pero me parece que se te va a disparar.
P.D.
Todos los datos expresados en el calculo son aproximados y debido a la poca informacion que tenemos, la fiabilidad de este estudio es nula. AHI QUEDA ESO
Saludos