Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tubo Capilar

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129903

  • Daniel88
  • Avatar de Daniel88
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola companeros, espero que puedan ayudarme. Tengo un refrigerador domestico el cual dias atras se le quemo el compresor de capacidad de medio h.p. El refrigerador trabaja con R-134a, se le cambio el compresor quemado y se le puso otro de igual capacidad pero presento el problema que solo baja la temperatura hasta 16.5 grados Celsius, ademas el compresor no para y se pone exageradamente caliente al igual que la tuberia de descarga. Lo que se me hace raro es que incluso tambien el tubo capilar se siente caliente y la tuberia de succion se siente un poco mas abajo que la temperatura ambiente. Saben que es lo que pueda tener? Otra cosa: al parecer anteriormente ya le habian dado un servicio porque encontre un tubo capilar fuera de servicio y el que ahora esta utilizando esta un poco mas delgado. Creen que ese pueda ser el problema?

Gracias de antemano, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129910

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Y presiones de trabajo??
Crea escarcha a la salida del capilar?? cuanta sección de evaporador??

Si te han colocado un capilar pequeño estarás obligado a cargar mas gas del debido para que enfría algo y el compresor sufrirá y volverá a morir.

Lo que me estraña es que el capilar lo notes caliente, devería haber mas fubenfriamiento del normal.
De todas maneras un capilar no es solo lo "gordo" que sea , sino tambien la longitud .
SAludos, y suerte.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129918

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
estimado señor Daniel88 ¿es posible que al sustituir el capilar por otro mas delgado cayera la presión de aspiración y se le aumentara la carga de gas a mas de lo que el circuito sostiene ? saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129919

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
en el foro esta sala de jose entra en evaporadores y tienes, sala de jose entras en compresoresb y esta la gama blanca con videosrespuestas averias etc hace unos dias se abrio otra sala nueva de electrodomesticos, hay un curso de estos temas tambien, encuanto a los capilares, en la sala jose en evaporadores los tienes , en elementos de instalacion saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129921

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se hace necesario cambiar el capilar, en todos los frigoríficos o neveras domesticas y en las comerciales que trabajan con R134a que se queme el motor del compresor o se le dañan las válvulas al compresor por taponamiento de capilar, siempre que se cambie un compresor de un equipo que expansione por capilar y trabaje con R134a se debe cambiar el capilar por taponamiento.
Y si el equipo trabaja con VET se debe revisar el filtro de la válvula y el orificio y si se cambia el orificio mucho mejor.
Si no se corrige el taponamiento (en muchas ocasiones es taponamiento parcial) se dañaran todos los compresores que se cambien.

Normalmente los compresores que trabajan con R134a se dañan por taponamiento de filtro secador y de capilar.
Siempre hay que cambiar el filtro y el capilar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129922

Estimado, independisa el evaporador conecta una va´lvula de recarga, 1/4 a la salida del evaporadorpor ete lado inyectale gas líquido, habre el capilar y verifica que salga líquido, suelda nuevamente al sistema, realiza un buen vacio y en la salida del filtro sueldale un pequeño capilar, cuando inyectes gas estado de vapor R-134 verifica que salga GAS OK.
acto seguido suelda este pequeño capilar de sangrado, Así estarás seguro que no hay obtrucción.
finalmente carga con cuidado verifica el amperimetro y la presión de baja.
Espero este claro y que soluciones tu problema.
NOTA si cambiaste capilar debes verificar su medida y diametro correspondiente,.

Suerteeeeeeeee
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129926

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cual seria el problema si le dicen de cambiar el filtro, deberia de cambiarlo,y limpiar el circuito,en cualquier instalacion es aconsejable cambiar el los filtros siempre,y en esta caso el capilar, sabiendo el capilar que corresponde,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129935

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Por lo leido, parece claro que tienes un problema de circulacion de refrigerante, que muy posiblemente este en el capilar. En si,es el sitio mas probable donde se pueda formar la obstruccion
La mejor solucion es calcular un nuevo capilar, cambiar el filtro, vacio y cargar
Ademas hacerlo rapido porque en las condiciones que dices que trabaja el compresor no durara mucho
Cuando tengas quitado el cxapilar y el filtro, es el mejor momento para hacer un arrastre con nitrogeno del evaporador y del condensador. Mira el aceite que sale de ambos . Si sale limpio sueldas y terminas la instalacion si sale haceite sucio o contaminado, tienes que hacer una buena limpieza de evaporador y condensador.
Si lo dejas todo bien el frigo durara. Si lo dejas a medias el compresor durara poco
Como dice un gran maestro del frio. "Lo que mata un compresor mata al siguiente"
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129942

  • radiofan
  • Avatar de radiofan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 9
Hola, , te recomiendo que pongas datos básicos en cualquier consulta que hagas, pues a semejanza de un doctor que ausculta a un paciente estos signos vitales del sistema permitirán formar una idea mas precisa de que puede estar pasando, datos como marca y modelo del aparato, marca y modelo del compresor, presión de baja, temperaturas, consumos etc. a mi parecer y salvo aclares de que aparato hablas, 1/2hp me parece un compresor muy grande para un refrigerador domestico, y no es que entre mas grande enfrié mejor, pero solo que sea side by side. Podrías aportar mas datos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, hhsalas

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129950

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
radiofan escribió:
Hola, , te recomiendo que pongas datos básicos en cualquier consulta que hagas, pues a semejanza de un doctor que ausculta a un paciente estos signos vitales del sistema permitirán formar una idea mas precisa de que puede estar pasando, datos como marca y modelo del aparato, marca y modelo del compresor, presión de baja, temperaturas, consumos etc. a mi parecer y salvo aclares de que aparato hablas, 1/2hp me parece un compresor muy grande para un refrigerador domestico, y no es que entre mas grande enfrié mejor, pero solo que sea side by side. Podrías aportar mas datos?

Hola.

Buena apreciación.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 11 meses #129964

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Totalmente de acuerdo con Radiofan, arrancamos con que el 1/2 HP es mucha capacidad para una hel común, salvo excepciones, luego el capilar y por último no hay datos de presiones y consumo, podría ser simplemente un compresor demasiado grande y no le da el condensador, o puede ser una suma de cosas, datos, datos datossssssssssssssss.Saludos
M3-
presiones-
consumo-
Marca-
Modelo- etc-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo Capilar hace 9 años 4 meses #139607

Estimado Envía fotos del equipo, toma las medidas para calcular los pies cúbicos y si es no frost, y si es condensador tiro forzado o estático, te ayudaremos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information