Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: RECUPERADORA DE ACEITE

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25854

Para asegurarme de que había extraido todo el aceite desmonté el visor y aspiré por aquí, con una linterna ves si queda algo de aceite. Antes consulte el catalogo de Danfoss para ver la cantidad que traen de fabrica. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 14 años 6 meses por Frigomonster.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25855

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
que bien buen trabajo

una pregunta aunque no se ve bien el deposito que fabricaste


¿no le colocaste visores al deposito? para ver el nivel de extracción
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25856

Esta es de como queda con el asa para cogerlo mejor y el soporte para vaciarlo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25857

Así lo vacio, los visores los quería poner pero no tenia en ese momento quizá los ponga mas adelante. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25858

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en la mía le soldé una llave en la parte inferior y es por donde la vació , pero la tuya esta muy bien y me gusta lo innovador de el soporte para posar el deposito felicidades


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 6 meses #25859

Gracias y gracias a vosotros!
Ahora mismo hay poca faena y es el momento de hacer inventos y herramientas nuevas en el taller para luego aprovecharlas en la calle.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26346

  • imec80
  • Avatar de imec80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola

Tengo un compressor Copeland y este tiene un visor por un lado como lo muestra la foto que aca les envio, quiero saber como puedo hacer para recuperar el nivel de aceite, que aceite le debo echar y hasta que punto del visor debe quedar tienen gas freon 22 ademas el aceite se ve un poco oscuro como tirando a color naranja oscuro y esta del centro del visoruna linea hacia bajo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26347

  • imec80
  • Avatar de imec80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Tengo un compressor Copeland y este tiene un visor por un lado como lo muestra la foto que aca les envio, quiero saber como puedo hacer para recuperar el nivel de aceite, que aceite le debo echar y hasta que punto del visor debe quedar tienen gas freon 22 ademas el aceite se ve un poco oscuro como tirando a color naranja oscuro y esta del centro del visor una linea hacia bajo


aca esta la el tipo del equipo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26352

Buenas imec80, que quieres hacer, cambiar el aceite por uno nuevo o añadir mas aceite del que tiene?
Cual es el motivo de la operación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26353

  • imec80
  • Avatar de imec80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
quiero saber porque el aceite tiene ese color.

si quiero es recuperar el aceite como se hace

si quiero caqmbiarlo por completo como se hace

la presion en baja esta en 35 psi esto que puede indicar y la mirilla del gas esta todo liquido sin burbugas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26357

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
hola colegas,que el aceite este amarillento pueden ser varios factores,primero que nunca se lo han cambiado y que con el tiempo se haya ido deteriorando el barniz del bobinado y lo haya teñido,puede ser hasta del filtro,aun asi,el aceite mineral que lleva tampoco es muy transparente,puede tener acidez,a este tipo de compresores se debe cambiar el aceite regularmente como a los coches,es la vida de los mismos.
para sustituir el aceite la recuperadora del maestro lafaraonadel frio es lo mas practico y rapido,si lo que quieres es cambiarlo por completo te deberas harmar de juntas,sacar el compresor del sitio,desmontar la tapa del carter,vaciar el aceite restante ,limpiar el compartimento entero,desmontar culatas,bomba de aceite,pero ten en cuenta que en cuanto empieze a funcionar unas horas,se te teñira el aceite otra vez,pues el compresor igual que larga aceite hacia la instalacion,tambien lo recoge,y tu solo has limpiado el compresor de aceite usado.
lo mejor es hacer una limpieza de la instalacion completa,con una maquina de limpieza,limpiar el compresor a parte,meter aceite nuevo y despues de unos dias revisar el nivel de aceite.

en los compresores copelan el nivel optimo de trabajo varia de unos modelos a otros.
si aun tiene la pegatina la misma te lo indica,creo recordar que los DK y DL van hasta 3/4 del visor,D2,D3 yD4 hasta la mitad del visor y los D6,D8 hasta 1/3 del visor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECUPERADORA DE ACEITE hace 14 años 5 meses #26364

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aparte de lo que te indica el moderador orubio , que este seria , la manera mas fiable de mantener tu instalacion en perfecto estado , te aconsejo te fabriques uno de estos depósitos para meter aceite , como veras aparte de rápidos y baratos son limpios y se puede utilizar con el mismo gas de tu instalacion , como bomba sobrepresion , aparte de el deposito de extracción que esta al principio de este post ,

este es el post de el deposito para cargar de aceite , y ademas conservarlo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=15&id=10883
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information