Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ¿poner sifon en la linea de succion o no?

¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104092

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola, estoy instalando un evaporador cubico (intarcon) el cual en el interior ya tiene un sifon en el interior pero el fabricante dice que se ponga un sifon cada 3 metros en tramos verticales.La instalacion la he hecho de la siguiente manera:
A la salida del evaporador hay un tramo ascendente de 1,5m luego un tramo horizontal de 12m que va descendiendo y despues otro tramo descendente hasta el compresor de unos 3m.
mi duda es ¿le pongo o no le pongo sifon a la salida del evaporador?
los tubos son 1/2" y 1-1/8"

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104093

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo si la instalación es tal cual comentas, no veo necesario añadir otro sifón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104098

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Como te dice el fabricante cada tres metros, y por las alturas que tu das
obviamente no hay que ponerlo.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104102

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
el fabricante dice cada 3 metros pero lo que no especifica es si hay que poner uno a la salida del evaporador y cada 3 metros otro.
De todas formas creo que con el sifon que lleva en el interior es suficiente para que el aceite se eleve a 1,5m por lo que os hare caso y simplemente le pondre una curva.
ya os contare como funciona...

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104109

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y por que 1/2" y 1 1/8"?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104110

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
son las medidas de tuberias que indica el fabricante y las que tienen las 2 unidades. sigo dandole vueltas al tema del sifon...nose que hacer jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿poner sifon en la linea de succion o no? hace 11 años 4 meses #104111

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Como te han dicho los compañeros, tal como describes la instalacion un segundo sifon no procede. El gas en la linea de aspiracion tiene baja temperatura por lo que la biscosidad del aceite aumenta ademas la velocidad del refrigerante disminuye por lo tanto el aceite tiene dificultad para retornar al compresor, para favorecer ese retorno se coloca el sifon, en la parte baja del mismop se acumula aceite reduciendo la seccion de paso y aumenta la velocidad del refrigerante arrastrado el aceite en los tramos de subida este estara conectado en la parte mas baja del circuito e ira a la mas alta en tramo vertical.

s344941351.mialojamiento.es/Catalogos/Sp...culoDisenoLineas.pdf

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information