Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Medición de capacitador.

Medición de capacitador. hace 13 años 6 días #62086

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola familia mi pregunta es la siguiente.
Hoy estado mirando con un compañero una unidad condensadora y no le funcionaban los ventiladores, desde la placa le mandavan las ordenes pero nada de nada nos dimos cuenta quen un ventilador estaba agarrotado pero el otro no le iba bien el condensador de arranque (capacitador) mi compañero me dijo que el los media de esta manera.
con el comprobador de corriente en 20k se lo colocaba al capacitador y luego sin soltar el capacitador colocaba el comprobador en corriente continua y segun el si se descarga es que estan bien.yo nunca lo habia visto esto ¿os suena? ¿esta bien hecho?
Gracias de antemano.
Un saludo. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
Última Edición: hace 13 años 6 días por lega.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 6 días #62091

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Para comprobar si el condensador está estropeado podrías mirar si hay continuidad con un multímetro., de la siguiente forma:

Cuando uses el multímetro (como Ohmetro) puede ocurrir una de estas tres cosas:

1- Que marque una resistencia muy baja, el capacitor se ha puesto en cortocircuito.

2- Que no marque nada, el capacitor ha quedado en circuito abierto.

3- Que marque un valor bajo y luego la "resistencia" aumenta hasta un valor muy grande (el infinito de la escala): el capacitor puede estar en buen estado.

Puedes repetir la medición con las diferentes escalas del Ohmetro, es más fácil de ver en las de alta resistencia. Entre medición y medición, cortocircuitas el capacitor para descargarlo.

También puedes hacer una medición con el Ohmetro, luego pasas el multímetro a Voltímetro y mides otra vez: debe haber una tensión del orden de las de la batería del multímetro que desciende a medida que el capacitor se descarga por el Voltímetro. Si no aparece una tensión es porque el capacitor tiene muchas pérdidas y fallará en cualquier momento.
Para estas pruebas yo utilzo un multimetro analogico con el que se visualiza lo descrito bastante mejor

Algunos multímetros miden la capacidad, si tienes ese valor del condensador puedes compararlo con el de la medida que te de el multímetro para ver si coinciden esta seria la medida definitiva si todo va como esta descrito el condensador esta bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 6 días #62093

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Debes tener en cuenta lo siguiente al chekear un capacitor (yo empleo un mutímetro analógico):

1º Los capacitores son de dos tipos, de papel (marcha) por lo general de poca capacidad (no más de 40 microfaradios por lo general), aspecto grande y pueden quedarse sometidos a tensión y los electrolíticos (arranque)de mayor capacidad, más pequeños y pueden explotar o se destruyen si se quedan bajo tensión. OK

2º Debemos partir del condensador a chekear completamente descargado, aunque yo no recomiendo cortocircuitarlo directamente, se puede descargar a través de una resistencia. No olvidar este paso

3ºCuando se conecta entre los terminales de un multímetro se carga y la aguja se desplazará por completo hasta cero y luego descenderá indicando que el capacitor está cargado totalmente. El tiempo que tarda la aguja en descender hasta infinito dependerá de la escala en que se encuentra el multímetro y de la capacidad del capacitor.

4º Para asegurarnos de que esta perfectamente bueno, permutamos los hilos del multímetro y ocurrirá el mismo fenomeno descrito anteriormente.

5ºSi la aguja no se mueve (infinito o un 1 en el digital), indica que el capacitor está abierto

6ºSi va hasta cero sin retornar indica que está en cortocircuito y

7ºSi retornará, pero no a fondo de escala entonces el condensador tendrá fugas. Los condensadores con cubierta metálica al sufrir una fuga a masa originan disparo del diferencial y máquinas derivadas, son averías muy dificiles de localizar porque nadie cae en la cuenta, consideradlo la próxima vez que tengais un aviso de este tipo. Si esta bien, tocando con las puntas del multímetro entre terminales y carcasa debe dar un buen aislamiento ohmico.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 6 días #62094

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Electom eatuviste más rápido ,.-4
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 6 días #62095

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
los había mirado conectandolos diretamente y descargandolos posteriormente . los conecto y despues los cortocircuito .si se carga luego repito la operacion y lo dejo un pelin mas de tiempo y bueno es algo bastante burdo pero como que es un capacitor tiene dos `posibilidades estar cortocircuitado con los cual ya se habría quemado o salta la proteccion y bueno podría estar en circuito abierto lo cual nos deja la unica solucion ,cambiarlo por otro.
los que son permanetes tiene mas posibilidades de presentar alguna anomalia en cuanto a perder capacidad cuando se rompe la carcasa y pierden liquido..
pero vamos los de arranque son solidos con lo cual si son 50 mf siguen siendo 50 mf o directamente cero ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 5 días #62104

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Lega, te he movido el post, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 13 años 5 días #62131

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
50 mf son 50 mf en eso estamos de acuerdo, el problema es que el dielectrico tenga fugas y tarde o temprano fallará ,provocando averias que pueden ser intermitentes con lo cual dificiles de localizar, en caso de ser de poliester los he visto hechar humo literalmente con la maquina funcionando y si son metalicos incluso pueden llegar a descargas de corriente al estar en contacto con la maquina por medio de una abrazadera y en el capacimetro seguira marcando 50 mf .
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Medición de capacitador. hace 11 años 7 meses #96850

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information