Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Esquema electrico grupo zanotti

Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59479

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Muy buenas señores

Hoy me han llamada para ver una camara de congelación con un grupo zanotti
El proble es que en el mando da error de e1 sonda de bateria, pero lo cojonudo es que no lleva sonda de descarche, lleva un termostato final de descarche.
Era tarde y no he podido mirar mucho, ni modelos ni na. (se que no doy mucha información)

Pero si alguien tiene un esquema de la placa y regletero o varios esquemas o de donde puedo sacarlos os lo agradecería
Es un grupo zanotti partido de como mucho el 2006 o por ahi es de 404
y el mando es el vertical blanco.

Si no teneís nada mañana seguire el cableado de la sonda de la cámara a ver donde va a la placa y intentar localizar si lleva o no sonda de descarche, y si no lo arreglo rapido pongo un termostato de superficie de carel(con rele de descarche y ventiladores y compresor o algo así , cableo y a volar.

Un saludo y gracias
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59481

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pepe, no puedo ayudarte, pero me gustaría que subieras el esquema eléctrico de lo que tienes pensado hacer para entenderlo.

"y si no lo arreglo rapido pongo un termostato de superficie de carel(con rele de descarche y ventiladores y compresor o algo así"


Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59492

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Hola Pepe, yo ya he cambiado varias sondas de estos equipos, deben ser débiles. Te adjunto un pdf con mucha información, al principio son sólo características de los equipos, pero al final vienen los tipos de termostatos, los parámetros y conexiones. Para cualquier repuesto te lo puede suministrar Disco, o directamente Momplet www.momplet.com/GrupoMomplet/Momplet.html.



Espero te sirva el documento. Un saludo Pepe

www.megaupload.com/?d=Y73JJE4X
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59498

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me dice que no esta disponible

Si es el catalogo que viene en la pagina de momplet los tengo.

El problema estaba en el parámetro d1 que puedes ponerlo en:

0: descarche eléctrico
1: descarche por gas caliente
eso es lo que aparece en el catalogo , pero hay otra opción que es ponerlo en 2, anulando la sonda de la batería y pones un termostato final de descarche que te hace la función de esta.

El problema era que alguien habia metido mano y lo había configurado como 0 : descarche eléctrico y al no llevar la sonda de la batería el descarche no entra, dando error E1 en el termostato (sonda de batería evaporador mal)

Así que gracias Lozano de todas formas y solucionado

Si a alguien le pasa ya sabe lo que hay

Un saludo Lozano
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59499

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Estupendo, me alegro de que lo hayas solucionado Pepe.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59500

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Picasso esta noche intento hacerlo y te lo cuelgo para que veas lo que te digo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59504

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
El parámetro es d0 no d1 el que hay que poner en 2 si queréis anular la sonda y poner un termostato final de descarche Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59561

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Referente a la modificación Picasso se trata de quitar la electrónica del grupo zanotti y hacer toda la maniobra con cualquier termostato de tres relés.

Ten en cuenta que el grupo zanotti ya lleva toda la fuerza hecha solo hay que modificar la maniobra y a funcionar.

El relé de frió del termostato actua sobre la solenoide de liquido
El relé sobre los ventiladores del evaporador
El relé de descarche sobre las resistencias de descarche.

No se trata de hacer muchas modificaciones solo cambiar la electronica del propio aparato por el termostato con el que solamos trabajar.
Yo lo he hecho varias veces a grupos zanotti cuando se ha cascado la electrónica y he puesto un termostato en caja de carel el master cella, ya que te sale mucho mas barato que lo que te van ha pedir los de zanotti por su electrónica y es igual o mas de fiable y estetico

Si has trabajado con estos equipos veras que en la placa del carrozado exterior tienes el rele de frio el de ventiladores y el de descarche + alguno de luz de cámara y en cada rele dos cables que hacen la conexión o desconexión

Bien pues si estos cables de cada rele te los llevas a los reles de las nuevas electronicas ya tienes la maniobra hecha y pasada por las protecciones, solo te queda poner las sondas al nuevo termostato y alimentarlo y prácticamente a funcionar

Es así de sencillo.

Es mas la electrónica de zanotti es de carel pero te piden un ojo de la cara por ellas.

El master cella de carel lo tienes partido con la placa para ponerla en la unidad carrozada exterior o todo en una sola caja.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maolo frigorista

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59563

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Mira como vienen es casi lo mismo por no decir que la misma electrónica Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59573

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
La electronica de Zanotti de Carel?SI mal no recuerdo es de Eliwell.
Las dos veces que se me rompió una placa de zanotti han sido en cámaras de congelado que no podían quedar paradas. Solución al no llevar placa de repuesto??Eliwell 985 o similar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maolo frigorista

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59581

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
GRacias Pepe por la explicación.
Me ha aclarado bastante.

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Esquema electrico grupo zanotti hace 13 años 1 mes #59624

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ali pues yo todas las que he tocado son electrónica Carel.

Trabajaran con las dos electrónicas supongo o dependiendo del año del equipo utilizarían una o otra
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information