Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: filtro deshidratado

filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91049

  • empresa
  • Avatar de empresa
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola buenas, alguien sabría decirme porque se puede congelar un filtro deshidratador en una cámara de alta temperatura con refrigerador R134a? Puede ser normal? sólo se congelación el filtro,nada más. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91051

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Posible filtro obstruido, mide temperatura antes y despues del filtro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91055

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Seguramente y casi sin error filtro obstruido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91058

  • empresa
  • Avatar de empresa
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Que diferencia de temperatura tiene que haber antes y despues del filtro??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91060

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Ninguna.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91062

  • empresa
  • Avatar de empresa
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ok, muchas gracias por buestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91063

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Seguramente el filtro de ha atascado por suciedad (cascarillas de soldadura etc) o por exceso de humedad en el circuito. Recoge gas y sustituye el filtro. Si vas a meter de nuevo el mismo gas, deshidrátalo antes, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 11 meses #91142

  • empresa
  • Avatar de empresa
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Estoy muy agradecido por vues ,.-4 tra a yuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: filtro deshidratado hace 11 años 8 meses #96306

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information