Hola Colegas
Los gases refrigerantes tienen caracteristicas termodinamicas distintas, tanto en su calor especifico, peso especifico y volumen especifico, que son las propiedades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de su seleccion..
cada uno de ellos posee caracteristicas propias, como lo son su temperatura critica y la entalpia, como tambien su punto de ebullicion a una temperatura y presion dadas..
Esto hace que, sea muy dificil efectuar un cambio de alguno de los componentes en un sistema de refrigeracion.
Si cambiamos un compresor como es este caso, nos encontraremos que.... para un mismo desplazamiento volumetrico (es decir, cantidad de gas que puede desplazar el compresor, en un determinado tiempo, que es constante). el rendimiento, no sera lo mismo, con r134 que con r22. ¿Porque?, la respuesta es simple y basta con ver la tabla termodinamica de cada uno de ellos...
Por ejemplo, (Datos ficticios de ejemplo) para una desplazamiento de 1000 centimetros cubicos por hora, podremos evaporar 10 kg de r134 que produciran 1000 kilocalorias, y con el mismo compresor evaporaremos 8 kg de r22 que produciran 1300 kilocalorias
el mismo compresor con un refrigerante consumira mas potencia al trabajar con r22, y nos dara mas rendiomiento.
ademas.... la presion de condensacion del r134 es de 180 libras y la del r22 es de 220 libras, es evidente que el diferencial de presion de uno y otro son distintas, por lo que el compresor de r22, debe ser mas robusto...(esto mismo marca la diferencia entre compresores de alta, baja y media temperatura, la robustez que debe tener un compresor al trabajar con mas diferencial, entre la baja y la alta).
en cuanto al condensador.... la caracteristicas de los mismos, se mide por la capacidad d e transmision termica, es decir, un condensador (y evaporador) pueden transmitir una determinada cantidad de calor, de acuerdo a su superficie, el material del que esta construido, (en los casos de evaporadores con ventiladores,la velocidad y caudal del aire), espacio de las aletas del evaporador, y el delta "T" (diferencia entre la entrada y salida del aire que se desea alcanzar...) asi, si en el equipo que, trabaja con R22, se reemplaza el compresor por un que trabaje con R134, el condensador quedara sobredimensionado, al producir menos cantidad de calor, mismo caso para el evaporador.
Tambien, el diametro del capilar, o las VE, son distintas....
Conclusion...por muy amigo que sea... mejor adquiera ,un compresor de R22...
Saludos